Установлен котел OVS2 VERTICAL COMPOSITE BOILER фирмы OSAKA BOILER MFG. CO., LTD со щитом управления VJ-140-1 фирмы VOLCANO CO. LTD. Учитывая знания и время реагирования местных технишинов приходится многое выполнять самому. Прошу консультации. В ПЛК OMRON CQM1-CPU11-E после выключения электропитания щита при замене магнитного контактора стал мигать индикатор ALARM/ERROR. В документации говорится, что такую ошибку может вызывать батарея OMRON 3G2A9-BAT08 C500-BAT-08 и необходимо произвести её замену. В ЗИПе нашел такую батарею, однако состояние её было неизвестно (по виду не новая) измерил её питание мультиметром = 3,6 V. Я так понимаю это не аккумулятор, а просто батарея? Можно ли установить? Второй вопрос обесточивать ли сам контроллер при замене батареи? На сайтах пишут, что производители ПЛК рекомендуют менять батарею не обесточивая ПЛК.
Заранее благодарю за ответы!
|