Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Чт мар 28, 2024 17:27

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 4 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Миграция проекта
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 13:55 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 09, 2012 09:26
Сообщения: 95
Добрый день, уважаемые специалисты. Поставлена задача перейти от контроллера CQM1 CPU43 на контроллер CJ1M cpu12.
При конвертации проекта получил следующие сообщения(104 предупреждения)
Вложение:
111.jpg


Аналогично вышеуказанным сообщениям:
INI(61), @PULS(65),@SPED(64) - команда не поддерживается
OUT 252.00 - соответствующая область не существует
@CMP(20) - различие подъема не допустимо

Какими командами можно заменить существующие в CQM1 CPU43
на команды в CJ1M cpu12?
Или есть какие-либо другие варианты конвертации проекта?
У Siemens, например, есть таблицы соответствия "старых" и "новых" инструкций при переходе от S5 к S7.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Миграция проекта
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2018 19:26 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Цитата:
INI(61), @PULS(65),@SPED(64) - команда не поддерживается

Вы не на тот контроллер переходите, Вам нужен CPU22.
Вполне возможно что и какой то из CP1 серии справится, за меньшие деньги.
В любом случае переменные в этих командах придётся вручную менять с типа BCD на другие.

Вместо CMP используйте другие команды сравнения, более удобные (= > < и.т.п), ну или поставите перед CMP функцию UP.

Служебные адреса вроде AR14.01 придётся менять вручную, подбирая соответствующий в новом контроллере.

------------------
В Вашей миграции из-за PULS, SPED и возможно энкодера, придётся часть проги писать заново.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Миграция проекта
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 08:57 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 09, 2012 09:26
Сообщения: 95
Спасибо. Буду разбираться.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Миграция проекта
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 15:31 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Если задачи достаточно простые - то можно сделать на контроллере CP1LEM30 - ценник на него неприлично маловат. около 20 т.р. На борту есть возможность подключения 1 энкодера с частотой толи 60 толи 100 кГц. И есть выхода (вроде тоже 2) импульсные для управления например сервоприводом, или частотником с импульсным входом.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 4 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3