Автор: | iteng [ Вт сен 11, 2018 07:36 ] |
Заголовок сообщения: | Модули аналогового входа и выхода |
Добрый день, форумчане. Случилась такая вот проблема. Исходные данные: Контроллер CQM1 cpu43, в корзине которого установлены блок питания IPS02 и два аналоговых модуля. AD041 - аналоговый вход и DA021 - аналоговый выход. К входам DA041 подключены два датчика температуры, один из которых пирометр. К выходу подключен сигнал для регулятора температуры. Проблема: При подключении этих модулей к блоку питания гаснут светодиоды на блоке питания p\s1 и p\s2. Если подключить разъемы модулей не плотно к БП светодиоды загораются, но температура не корректна. Как проверить аналоговые модули? |
Автор: | iteng [ Вт окт 16, 2018 14:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
Проверили работу аналоговых модулей. DA021- работает, а AD041-при подключении разъема к БП IPS02 "сажаются" оба канала. Предположили КЗ на датчиках. При отключении датчиков от модуля аналогового входа, светодиод -"обрыв провода" не включается. DIP(ы) на AD041- C 1 по 9 "ON", 10-"OFF". Подскажите пожалуйста, где и какая может быть неисправность? И еще, где можно найти распиновку разъема питания аналогового модуля AD041? Почему при не плотном подключении разъема БП IPS02 работает, а если разъем подключить как положено(плотно, полностью) он(БП), перестает работать? И началась эти проблемы после замены разряженной батарейки. Видимо поменяли её не корректно. |
Автор: | alexjdie [ Вт окт 16, 2018 15:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
хм. интересно, дипы с 1 по 9 в ON, т.е. –10 to 10 V.. у вас что за датчик и пирометр? |
Автор: | iteng [ Ср окт 17, 2018 06:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
На первый вход -потенциометр(задание температуры), а на второй вход пирометр. -10 +10В показывал нормально, примерно в пределах 75-90 0С. В мануале написано, что питание аналоговых модулей не использует слова в памяти. Однако, началось это все после некорректной замены батарейки. Может быть конфликт по ячейкам в DM? Или, может быть надо включить аналоговые входы где-то? Определить адреса аналоговых входов не могу, т.к. конфигурации в этих контроллерах нет. Как определить адрес аналоговых входов? |
Автор: | alexjdie [ Ср окт 17, 2018 13:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
поизучайте еще документ https://www.fa.omron.com.cn/data_pdf/cl ... lse_tc.pdf |
Автор: | Олег [ Ср окт 17, 2018 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
есть и на русском. http://www.techtrends.ru/docs/omron/sis ... Manual.pdf |
Автор: | iteng [ Ср окт 17, 2018 14:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
Эти мануалы я читал. В этих мануалах сказано "Индикаторы P/S, P/S1 и P/S2 не горят при отключенном кабеле питания", но кабель питания подключен и не светится светодиод только того канала к которому подключается AD041. Про адреса входов в мануале -вход 1 соответствует слову 2, 2 вход- слову 3, 3 вход- слову 4 и 4 вход- слову 5. Правильно? Меня интересует вопрос - Почему не горят светодиоды на БП IPS02 при подключении к нему AD041? |
Автор: | Олег [ Чт окт 18, 2018 00:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
У этого контроллера фиксированная адресация. Считаете слева направо, входа от ноля, выходы с сотни, каждый модуль занимает от одного слова и более. В вашем случае, нам неизвестно, где установлен аналоговый модуль, и что слева от него. Цитата: Внимание! Перед подключением и отключением кабеля выключите блок питания. После подключения закрепите кабельвинтами. Может спалили блок питания или аналоговый модуль? |
Автор: | iteng [ Чт окт 18, 2018 06:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
Вот что из себя представляет корзина CQM1 CPU43. Вложение: CPU43.jpg 37N2-входы 0 37N3 - входы 1 37N4 - входы 2 37N5 -выходы 100 37N6 - выходы 101 БП IPS02, AD041 и DA021 + крышка. Олег писал(а): Может спалили блок питания или аналоговый модуль? Согласно инструкции - "Аналоговые модули входа и выхода могут быть подключены к любому разъему IPS02". DA021 подключаю к разным разъёмам БП, оба канала работают. Значит БП исправен. У нас есть запасной AD041. Подключаю его к БП..., светодиод не светится. Может быть надо как-то инициализировать аналоговые модули в конфигурации CQM1??? |
Автор: | Олег [ Чт окт 18, 2018 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
37N2-входы 0 37N3 - входы 1 37N4 - входы 2 ну и далее 4 слова для AD041, т.е. 3-6 На фотке индикация в норме, всё работает. Обрыв датчика обнаруживается только на сигнале 4-20 мА. (1-5в). Модуль не инициализируется, но сигнал с него в "Попугаях" которые нужно пересчитать в какие то физические единицы. При проблеме с батарейкой, нарушаются данные в "энергонезависимой" памяти, которая батарейкой и подпитывается. Эти данные в памяти наверняка используются для пересчёта попугаев в температуру и прочее. Т.е. подключится к контроллеру и копать прогу. |
Автор: | iteng [ Чт окт 18, 2018 09:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
Дико извиняюсь. Что есть "Попугаи"? |
Автор: | Олег [ Чт окт 18, 2018 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
В нашем случае это единицы АЦП модуля, т.е.-10…10В. для контроллера это цифры F800 ... 07FF (&2048 ... 2047) ---------------------- "Попугай" это единица измерения, появившаяся ещё в СССР https://yandex.ru/search/?clid=2186620& ... 39849543.1 |
Автор: | iteng [ Чт окт 18, 2018 12:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
Олег писал(а): "Попугай" это единица измерения, появившаяся ещё в СССР Понял... F800 - попугаев По поводу БП IPS02. Вероятнее всего он вышел из строя. Будем заказывать. По результатам отпишусь. |
Автор: | iteng [ Ср ноя 07, 2018 07:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
Пришел новенький БП IPS02 из Китая. Подключили в корзину, все светодиоды светятся как надо, т.е. аналоговая сборка работает, слава Богу... Тем не менее вылезла другая проблема. В аналоговом модуле AD041 используется два канала. 1 канал - задание температуры(потенциометр), а второй канал - пирометр(0-10В) измерение температуры. Так вот второй канал не реагирует на изменение входной величины, задаваемой с задатчика(от 0 до 10В). Это что получается, не работает второй канал AD041? Думаю, что если даже в контроллере указаны не верные параметры шкалы, какая-то реакция должна же быть от контроллера при изменении входного напряжения. В чем может быть проблема? |
Автор: | Олег [ Ср ноя 07, 2018 12:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модули аналогового входа и выхода |
нет изменения циферок по адресу 4? |