cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

Связь с пк
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=7&t=3813
Страница 1 из 3

Автор:  zendo057 [ Пн фев 10, 2020 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Связь с пк

СQM1H не связывается с пк ни по 232му ни по перефирийному через cif.Кабель в норме,дип 3 и 5 ON,настройки плк в дереве объектов ни кто не менял,уже весь извелся пробовал все что можно.Видимо ХАНА пришел?Сам контроллер фунциклирует нормально.

Автор:  Алексей [ Пн фев 10, 2020 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

Так может все ДИПы в ОФ и через родной кабель?

Автор:  DEFO [ Вт фев 11, 2020 08:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

Порт в компе проверяли???,если связь через USB-COM проверьте связку на другом железе с RS232...
Настройки портов и их номера в проекте программера и в РС совпадают???
В контроллерах CQM1H связь через перефирийный порт через кабель CS1W-118N или ему подобные,CIF к CQM1...
Попробуйте в проекте как вариант перевести в режим ToolBus,проверьте после это го соответствие номеров порта в проекте и реально в компе ...

Автор:  zendo057 [ Вт фев 11, 2020 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

Алексей писал(а):
Так может все ДИПы в ОФ и через родной кабель?

Как понять?.Кабель родной,в другой плк связь без проблем,вседипы в оф значит выключить все порты?.ПЛК СQM1H CPU21

Автор:  zendo057 [ Вт фев 11, 2020 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

DEFO писал(а):
Порт в компе проверяли???,если связь через USB-COM проверьте связку на другом железе с RS232...
Настройки портов и их номера в проекте программера и в РС совпадают???
В контроллерах CQM1H связь через перефирийный порт через кабель CS1W-118N или ему подобные,CIF к CQM1...
Попробуйте в проекте как вариант перевести в режим ToolBus,проверьте после это го соответствие номеров порта в проекте и реально в компе ...
Все это уже перепробывал,результат 0

Автор:  Electric [ Вт фев 11, 2020 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

Установите dip5 и dip7 в ON. Перезапустите ПЛК ( ВЫКЛ на 30 сек и ВКЛ питание). Пробуйте подключаться к СОМ1. Режим HOST Link.
Проверьте мигание светодиодов COM1.

Автор:  zendo057 [ Вт фев 11, 2020 12:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

У него 6 дипов.И в догонку(пользуясь случаем)там где 8 дипов значения их как в CJ1M?
Режим HOST Link и подключен.

Автор:  Electric [ Вт фев 11, 2020 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

https://www.dropbox.com/s/y21ef3bagv4fs ... 7.pdf?dl=0
По ссылке - мануал на ЦПУ. Глава 6.1. Там назначение всех дип переключателей. Их аж 8. :lol:

Автор:  DEFO [ Вт фев 11, 2020 13:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

Нет, у CQM1H с 8 DIP значения другие , в конце жизни выпуска этой серии модели CQM1H CPU51 & CPU61 некоторые модификации имели отличия в назначении DIP,во всяком случае основные DIP1-DIP5 совпадали....Так же имели отличия по уровню защиты проги типа 5 попыток в старших моделях последних партий ,доп команды и проч....

P.S Модели с 6 DIP старенькие серии CQM1 возможно младшие из серии CQM1H CPU1X- 2Х... более старшие с 8 DIP часть из переключалок может не работать т.к аппаратно не подключена...это касается DIP6-8

Автор:  DEFO [ Вт фев 11, 2020 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

CQM1 6_DIP ман W226-E1-4R
Связь по умолчанию для 6 DIP, 5 дип ставите вкл.,настройки порта 9600 1.7.2.Е , вам уже писали выше,...выкл.контроллер,перевести дип 5 = вкл. включить пробовать связь...
(команда STUP в проге есть??? настройка порта(ов) при инициализации) если есть то лучше завалить контроллер в режим аварии...)(для это го снимите заглушку,крышку желательно не на ходу,замигает аларма контроллер перейдет в стоп...далее шаманство по установлению связи)...

Автор:  DEFO [ Вт фев 11, 2020 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

DIP_8...
Выпалить оба порта не трудно конечно ...но мало вероятно тыкать в разные разъемы всякой херней да же для электриков как то слишком...
Я вам написал выше...

Вариант DIP с 8 пин... мануал W363 именно для CQM1H

Автор:  DEFO [ Вт фев 11, 2020 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

Вариант с DIP_8 более поздних версий ДЛЯ CQM1H ,совпадали с серией CS и проч.

Автор:  zendo057 [ Вт фев 11, 2020 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

Спасибо все понял буду пробовать.

Автор:  zendo057 [ Пт фев 14, 2020 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

Все перепробовал,он даже в автоэнлайне не хочет соединяться,хотя с другими CQM без проблем.Вот еще крышку,как посоветовали выше не снимал,при случае попробую.Гдето читал что возможно проблемма может быть в пераходнике usb-com,у меня гембирд говорят редкий отстой.Должны подогнать ST-LAB тогда и попробую,хотя надежды мало.Настройки такие.CQM1,CPU43,Toolbus,9600,7,Even,2.В периферийный порт воткнутаа панель NT2S она работает. Вот только сейчас заметил что модель CQM1 a ne CQM1H,но ведь раньше лет 7 назад с этими настройками связь была.Через CS1W 118 не пробовал,пробовал через CIF01.

Автор:  Electric [ Пт фев 14, 2020 12:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь с пк

Отключите панель.
Подключитесь к ПЛК через периферийный порт, выгрузите настройки ПЛК и сравните с вашими. Чудес не бывает.
При попытках связи светодиод СОМ1 мигает?
По переходникам - у меня MOXA UPort 1110 соединяется со всеми ПЛК без проблем.

Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/