Автор: | zendo057 [ Пн фев 10, 2020 22:45 ] |
Заголовок сообщения: | Связь с пк |
СQM1H не связывается с пк ни по 232му ни по перефирийному через cif.Кабель в норме,дип 3 и 5 ON,настройки плк в дереве объектов ни кто не менял,уже весь извелся пробовал все что можно.Видимо ХАНА пришел?Сам контроллер фунциклирует нормально. |
Автор: | Алексей [ Пн фев 10, 2020 23:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
Так может все ДИПы в ОФ и через родной кабель? |
Автор: | DEFO [ Вт фев 11, 2020 08:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
Порт в компе проверяли???,если связь через USB-COM проверьте связку на другом железе с RS232... Настройки портов и их номера в проекте программера и в РС совпадают??? В контроллерах CQM1H связь через перефирийный порт через кабель CS1W-118N или ему подобные,CIF к CQM1... Попробуйте в проекте как вариант перевести в режим ToolBus,проверьте после это го соответствие номеров порта в проекте и реально в компе ... |
Автор: | zendo057 [ Вт фев 11, 2020 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
Алексей писал(а): Так может все ДИПы в ОФ и через родной кабель? Как понять?.Кабель родной,в другой плк связь без проблем,вседипы в оф значит выключить все порты?.ПЛК СQM1H CPU21 |
Автор: | zendo057 [ Вт фев 11, 2020 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
DEFO писал(а): Порт в компе проверяли???,если связь через USB-COM проверьте связку на другом железе с RS232... Все это уже перепробывал,результат 0
Настройки портов и их номера в проекте программера и в РС совпадают??? В контроллерах CQM1H связь через перефирийный порт через кабель CS1W-118N или ему подобные,CIF к CQM1... Попробуйте в проекте как вариант перевести в режим ToolBus,проверьте после это го соответствие номеров порта в проекте и реально в компе ... |
Автор: | Electric [ Вт фев 11, 2020 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
Установите dip5 и dip7 в ON. Перезапустите ПЛК ( ВЫКЛ на 30 сек и ВКЛ питание). Пробуйте подключаться к СОМ1. Режим HOST Link. Проверьте мигание светодиодов COM1. |
Автор: | zendo057 [ Вт фев 11, 2020 12:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
У него 6 дипов.И в догонку(пользуясь случаем)там где 8 дипов значения их как в CJ1M? Режим HOST Link и подключен. |
Автор: | Electric [ Вт фев 11, 2020 12:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
https://www.dropbox.com/s/y21ef3bagv4fs ... 7.pdf?dl=0 По ссылке - мануал на ЦПУ. Глава 6.1. Там назначение всех дип переключателей. Их аж 8. |
Автор: | DEFO [ Вт фев 11, 2020 13:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
Нет, у CQM1H с 8 DIP значения другие , в конце жизни выпуска этой серии модели CQM1H CPU51 & CPU61 некоторые модификации имели отличия в назначении DIP,во всяком случае основные DIP1-DIP5 совпадали....Так же имели отличия по уровню защиты проги типа 5 попыток в старших моделях последних партий ,доп команды и проч.... P.S Модели с 6 DIP старенькие серии CQM1 возможно младшие из серии CQM1H CPU1X- 2Х... более старшие с 8 DIP часть из переключалок может не работать т.к аппаратно не подключена...это касается DIP6-8 |
Автор: | DEFO [ Вт фев 11, 2020 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
CQM1 6_DIP ман W226-E1-4R Связь по умолчанию для 6 DIP, 5 дип ставите вкл.,настройки порта 9600 1.7.2.Е , вам уже писали выше,...выкл.контроллер,перевести дип 5 = вкл. включить пробовать связь... (команда STUP в проге есть??? настройка порта(ов) при инициализации) если есть то лучше завалить контроллер в режим аварии...)(для это го снимите заглушку,крышку желательно не на ходу,замигает аларма контроллер перейдет в стоп...далее шаманство по установлению связи)... |
Автор: | DEFO [ Вт фев 11, 2020 13:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
DIP_8... Выпалить оба порта не трудно конечно ...но мало вероятно тыкать в разные разъемы всякой херней да же для электриков как то слишком... Я вам написал выше... Вариант DIP с 8 пин... мануал W363 именно для CQM1H |
Автор: | DEFO [ Вт фев 11, 2020 14:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
Вариант с DIP_8 более поздних версий ДЛЯ CQM1H ,совпадали с серией CS и проч. |
Автор: | zendo057 [ Вт фев 11, 2020 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
Спасибо все понял буду пробовать. |
Автор: | zendo057 [ Пт фев 14, 2020 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
Все перепробовал,он даже в автоэнлайне не хочет соединяться,хотя с другими CQM без проблем.Вот еще крышку,как посоветовали выше не снимал,при случае попробую.Гдето читал что возможно проблемма может быть в пераходнике usb-com,у меня гембирд говорят редкий отстой.Должны подогнать ST-LAB тогда и попробую,хотя надежды мало.Настройки такие.CQM1,CPU43,Toolbus,9600,7,Even,2.В периферийный порт воткнутаа панель NT2S она работает. Вот только сейчас заметил что модель CQM1 a ne CQM1H,но ведь раньше лет 7 назад с этими настройками связь была.Через CS1W 118 не пробовал,пробовал через CIF01. |
Автор: | Electric [ Пт фев 14, 2020 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь с пк |
Отключите панель. Подключитесь к ПЛК через периферийный порт, выгрузите настройки ПЛК и сравните с вашими. Чудес не бывает. При попытках связи светодиод СОМ1 мигает? По переходникам - у меня MOXA UPort 1110 соединяется со всеми ПЛК без проблем. |