wladimir69tv писал(а):
5 дип переключаю когда комп подключаю, так как родного кабеля нет подключаюсь к COM. приходится отрывать ПО. Что сильно затрудняет поиски логики в программе.
На сколько я понял у вас нет кабеля для перефирийного порта и вы отключаете от RS232 панельку для связи с прграммером и нетом…
Пока могу помочь так сказать только сведениями из мануала,т.к таких модулей не имел и не имею в наличии,контроллеров море ,а вот модулей увы нет для "поиграться"...
На стр.294 w309,есть описание флагов и области памяти настроек модуля,посмотрите там все вроде бы расписано,...
Флаг AR7.0 взводится при подачи питания на модуль ,в регистрах IR можно посмотреть все ,что касается состояния модуля и его исходных настроек,в области DM6400-6409 расписана полная настройка модуля.
Из всего прочитанного понял ,что нужно все модули перевести в режим опрашивающих после проверки настроек и загрузки в них логических связей DM6400 =0000 ,если настройки модуля первичные после замены или были утеряны (вариант "дохлой" батарейки ) скинулись и проч. то модуль сначала нужно сконфигурировать задав ему режим опрашиваемый выполнить процедуру пункты 1-4 см."Повторная настройка параметров сети" в прикрепленных и далее по ману.
При таком раскладе опроса,когда все узлы в режиме опрашивающих,цикл начинается как написано выше в мане с младшего адреса-узла ,если он отваливается то опрос начинает следующий по ранжиру и т.п.
Так же если верить ману нужно "грохнуть" таблицы связей тех кто в сети не зарегистрирован оставив только реальных адресатов т.е у вас из семи нужно оставить четверых...