Здравствуйте. Столкнулся с такой комбинацией, контроллер С-200HS и на его рэке установлен блок управления перемещением МС-221. Так вот если блок извлечь из рэка и подать питание, то всё нормально прога выполняется, но сервопривод не управляется, а если включить с установленным MC-221, то контроллер уходит в ЕRROR(ступор).
Ну тут дело ясное, что блок виноват, но вот теперь есчё незадача, как вытащить из него программу при замене на новый. В мануале прочитал что нужен кабель для программирования, но он 422-232 интерфейсы в нём преобразует и обладает очень хитрым разъёмом. Может кто сталкивался с таким траблом. И как прогу достать из мёртвого блока. Есть ещё вариант что прога для блока сидит в проге контроллера, но до него как подцепиться я тоже пока не знаю. Может какой спецкабель нужен. К СРМ1А есть CIF-01, но он заканчивается видимо RS-232C, а на С-200HS есть разъём RS-232C, может через него можно подключить РС в качестве программатора.
Вобщем хелп мне плиз.