 Заголовок сообщения: установка часов в PLC (CQM1H-CPU51)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 10:01 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 14, 2008 13:11
Сообщения: 137
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, если кто знает.

Подключился к CQM1H-CPU51 посредством CX-programmer'а. Контроллер "голый", т.е. новый и в нём нет ПО. Контроллер находится в режиме "Stop/Program". В разделе "PLC Clock" проекта (проект создаётся автоматически CX-programmer'ом) выполняю "Set PLC Clock" (или "Synchronise Clocks" - для синхронизации часов в PLC с часами в компьютере) - время и дата в PLC устанавливаются, но тут же сбрасываются к тем значениям, которые в нём изначально установлены: -1:-1:-1 (время), 30.12.1899 (дата).

Как всё-таки установить время и дату, чтобы они не сбрасывались?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: установка часов в PLC (CQM1H-CPU51)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 15:11 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 14, 2008 13:11
Сообщения: 137
Здравствуйте ещё раз!

В продолжение темы: оказалось, что в проекте (т.е. в ПО), который предназначен для загрузки в контроллер, раздел "PLC Clock" просто отсутствует. Интересно.

Поэтому вопрос отпал сам собой.

Спасибо.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: установка часов в PLC (CQM1H-CPU51)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 19:03 
Не в сети

Регистрация: Вт фев 12, 2008 11:30
Сообщения: 324
Откуда: Cherepovets
В руководстве по эксплуатации W363-E1-07 стр.178 сказано, что нужно вставить кассету памяти с часами, чтобы они были доступны.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: установка часов в PLC (CQM1H-CPU51) и кассета памяти
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 07:53 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 14, 2008 13:11
Сообщения: 137
Здравствуйте!

Для I1.

Я посмотрел страницу 178 этого руководства (раздел 7-3-27 "Reading and Setting the Clock"), там указано, как установить часы с помощью Programming Console, но в этом разделе не сказано, что обязательно необходима кассета памяти с часами, чтобы они были доступны.

Может это есть где-то в другом разделе? Вообще-то я знаю, что бывают кассеты памяти с часами и без. Т.е. получается, что сам контроллер часами не оснащён?

Большое спасибо.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: установка часов в PLC (CQM1H-CPU51)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 18:08 
Не в сети

Регистрация: Вт фев 12, 2008 11:30
Сообщения: 324
Откуда: Cherepovets
Прошу прощения за ошибку. На странице 154 в оглавлении раздела текст в скобочках:
Reading and setting the clock Reads or sets the internal clock. (A Memory Cassette with a clock must be mounted.) 178
В руководстве по программированию тоже самое.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: установка часов в PLC (CQM1H-CPU51) и кассета памяти
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 07:32 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 14, 2008 13:11
Сообщения: 137
Здравствуйте!

Для I1.

Да, всё верно, прочитал (с. 154). Большое спасибо.

Кстати, тогда возникает такой вопрос: если программное обеспечение в контроллере рассчитано на использование часов, то получается, что без кассеты памяти с часами оно не будет работать? Или просто не будет работать в той части, которая использует часы, а всё остальное - будет работать?

Что-то можно сказать определённое по этому поводу?

Спасибо.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: установка часов в PLC (CQM1H-CPU51)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 09:52 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Производители часто добавляют часы в контроллер как опцию, т.е. можно купить контроллер с часами, можно то-же самое без часов. Для CQM1 решили сделать часы съёмными, в комплекте с картой, но и карта может быть без часов.

естественно без опции всё остальное работает.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: установка часов в PLC (CQM1H-CPU51) и работа без часов
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 10:35 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 14, 2008 13:11
Сообщения: 137
Здравствуйте ещё раз!

Олег, понял, спасибо. Будем пробовать.

С уважением...


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 8 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3