Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: адресация аналоговых выходов в программе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 08:05 
Не в сети

Регистрация: Пн ноя 02, 2009 07:52
Сообщения: 2
народ, я в омроне новичек, помогите найти в аплоаде аналоговые выхода. суть такая - есть контроллер C200HG CPU43 и к нему в стойке модули слева направо: ID212, ID212, ID212, OC224N, OC224N, OC224N, DA003, DRM21-V1. скачал при помощи CX-Programmer с контроллера проект, но почему-то без IO-Table (как скачать IO-Table не понятно) и без символьной таблицы.
с дискретными модулями все понятно - слова с 0 до 5 в программе прослеживаются четко, а вот как адресуются выхода непонятно. пробовал в cross reference искать 6 - не ищется. по логике примерно разобрался, возможно это адреса: DM1618, DM1628, DM1638, DM1648, DM1658, DM1668, DM1678, DM1688 (для соответствующих каналов модуля) или 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198. Как они соотносятся с модулем вообще ума не приложу.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: адресация аналоговых выходов в программе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 10:48 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3514
Откуда: Москва
IO-Table для этого контроллера не обязательно, т.е. может быть, а может и не быть.
для модулей типа DA003 адрес выхода зависит от адреса модуля, который задаётся переключателем на модуле. и если память мне не изменяет, адреса начинаются с 100

В Downloads есть комплект мануалов на русском для этого контроллера


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: адресация аналоговых выходов в программе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:15 
Не в сети

Регистрация: Пн ноя 02, 2009 07:52
Сообщения: 2
Олег, спасибо. Сейчас посмотрел на модуле переключателем задан адрес 9. То есть в проекте адресация будет 100 + 90 + номер канала, причем начинающийся с единицы?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: адресация аналоговых выходов в программе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 12:29 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3514
Откуда: Москва
Вроде так, но слово 190 тогда должно использоваться для включения аналоговых выходов, т.е. по мануалу нужно смотреть назначение других слов, отведённых модулю.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 4 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3