Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Чт мар 28, 2024 14:37

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: "неиспользуемый" модуль CQM-ID212
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:06 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 14, 2008 13:11
Сообщения: 137
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, если кто знает.

Можно ли изъять из "линейки" установленных модулей ввода-вывода (контроллер - OMRON CQM1H-CPU51) модуль ввода CQM-ID212, если этот модуль не используется в работе системы управления, т.е. он не передаёт в контроллер никаких данных (на него не заведены никакие сигналы), но физически он установлен и включен в общую "линейку"?

Не нарушится ли при этом каким-либо образом адресация для оставшихся в "линейке" модулей? Будет ли после изъятия этого модуля правильно работать сам контроллер или для контроллера обязательно присутствие в "линейке" всех адресуемых в ПО модулей?

Спасибо.

С уважением ...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "неиспользуемый" модуль CQM-ID212
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:41 
Не в сети

Регистрация: Ср мар 04, 2009 11:32
Сообщения: 474
Откуда: Москва
CQM1H не поддерживает авто регистрации I/O Table. Т.е. при изменении конфигурации рейки контроллера появится ошибка. Если снять этот модуль и заново зарегистрировать I/O Table, то произойдет сдвиг адресов модулей установленных после него.
Вроде так, но с CQM давно не работал, так что может кто и поправит.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "неиспользуемый" модуль CQM-ID212
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 16:02 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
I/O Table там нет

если справа от модуля нет других модулей входов (любых входов), то можно выдернуть, если есть, то у этих модулей сдвинется адресация. хотя переписать адреса в проге дело нескольких минут


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: "неиспользуемый" модуль CQM-ID212
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 08:21 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 14, 2008 13:11
Сообщения: 137
Здравствуйте!

Большое спасибо всем за ответы.

Для Олега.

Олег, справа от этого модуля совершенно точно нет никаких модулей входов, но есть несколько модулей выходов CQM1-OD214. Это не помешает изъять CQM1-ID212?

На всякий случай сообщаю, что вопрос не праздный: нам необходимо точно знать, можно ли в любой момент изъять данный CQM1-ID212 из "линейки" и использовать его в качестве резерва?

Спасибо.

С уважением ...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: "неиспользуемый" модуль CQM-ID212
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 09:17 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
не помешает.
чтобы быть спокойными, отключите питание, извлеките модуль. Потом всё включите и проверте.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: "неиспользуемый" модуль CQM-ID212
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 09:30 
Не в сети

Регистрация: Сб июн 14, 2008 13:11
Сообщения: 137
Олег, спасибо, будем пробовать.

С уважением ...


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3