Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Чт мар 28, 2024 21:26

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 32 сообщений ]  На страницу 1, 2, 3  Вперёд
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 14:07 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Помогите, пожалуйста, восстановить. Производство стоит. Сняли, продули, и вот результат...Схемы, конечно, не найти...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 15:30 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Петрович писал(а):
Сняли, продули, и вот результат...Схемы, конечно, не найти...

Какова первоначальная цель этих манипуляций? Какой ПЛК? Пробуйте слить проект, возможно придется менять панель, очень пригодится. И на будущее, чем больше предоставите информации, тем полнее будут ответы на ваши вопросы.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 15:44 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
ПЛК Omron Sysmac CPM2A. Всё это стоит на станке навивки пружин для матрасов. Возникла неисправность - несмотря на заложенное количество пружин машина не делала пробелов - то есть лента шла беспрерывно. После проверок датчиков и т.д. стало понятно, что причина именно в терминале, потому его сняли и продули. Теперь, несмотря на белый экран, машина в работоспособном состоянии - оператор примерно помнит, где именно нужно нажимать на дисплей, в каком порядке...и станок правильно реагирует на нажатия. То есть неисправность в том, что нет отображения на экране.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 15:49 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Почему мы пришли к выводу о неисправности именно терминала - на дисплее заложенное количество пружин тоже неверное - вместо того, чтобы после, скажем, 10-ой пружины шла первая, идёт бесконечное нарастание цифр. То есть именно терминал ошибочно отдаёт неверные команды контроллеру. Возможно, эта ошибка была из-за подсевшей батарейки - вместо 5,5в на ней 4,6...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 15:55 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Ну тогда на мой взгляд три пути:
1. Пытаться выгрузить программу и приобретать другую такую же панель и загружать программу в нее.
2. Пытаться выгрузить программу, анализировать и подбирать современную панель. Писать программ для новой панели, используя адреса из программы старой панели.
3. Приобретать б/у панель , и пересаживать экран на старую. Но возможны засады в виде различного исполнения шлейфов матрицы экрана.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 16:02 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
То есть, на Ваш взгляд, отремонтировать терминал невозможно? Выгрузить программу, конечно, возможно, хотя понимаю, что муторное дело. Но станок сложный, к тому же китайский, часть программы запаролена, часть выполнена в иероглифах...Я полагал, что можно найти радиотехническую информацию по этому терминалу...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 16:12 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Цитата:
радиотехническую информацию по этому терминалу...

Я не знаю что вы имеете в виду под этим. Посмотрите маркировку на матрице. Поищите у поставщиков радиокомпонентов. Но я бы озаботился параллельно выгрузкой программы ( пока еще живой сенсор).
Это сильно упростит работу при возможной замене панели.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 16:34 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Честно говоря, я полагал, Вы меня поймёте. Какая-то деталь вышла из строя, мы бы хотели выяснить, какая. Не понимаем, при чём дисплей, при чём сенсор, всё это работает, программа тоже, всё это в отличном состоянии, никто ничего не бил. Почему сенсор "пока жив"? Он жив и будет жить. Где-то теряется сигнал вывода информации на экран, вот это мы ищем.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 00:28 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Ситуация в том -
1. панели сняты с производства.
2. Программисты как правило не занимаются ремонтом подобного оборудования.
3. Цена новой современной панели будет невысока по сравнению с трудозатратами на ремонт Вашей панели.
4. Программисту проще слить проект со старой панели и на его основе создать проект под современную панель.
5. Вы же выпускаете продукцию которую продаете - неужели Вам легче простаивать чем заплатить за нормальное оборудование? И контроллер тоже поменяйте - дешевле будет.
6. Как правило терминалы не управляют производственным процессом. Терминал это только средство ввода данных и отображения существующих данных в контроллере. Поэтому - собственно Ваши изыскания по вине панели в проблемах станка - наводят на размышления о недостаточном понимании процесса внутри контроллера. Первым делом что надо делать - это подключатся к контроллеру и смотреть программу там, что там и как меняется и уж точно туда продувать не надо а то и у контроллера мозги станут белыми ( или прозрачными). И тогда дорога в Китай, в командировку обеспечена.

Выводы - если хотите сэкономить. Тогда экономите своими силами.
Если хотите реальную помощь - тогда вызываете специалистов. Но это полагаю "рекомендательно" замена панели и PLC. + Затраты на услуги.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 12:54 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Подскажите пожалуйста, какой программой выгрузить программу из терминала и где эту программу взять?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 13:25 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Ищите прогу NT-SupportTool NTST-EV4.85
Раньше, вроде, в какой-то папке дистрибутива CX-One валялась.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 14:05 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Качайте по ссылке https://yadi.sk/d/ulIIZzwn3aAoGw


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 18:39 
Не в сети

Регистрация: Ср мар 04, 2009 11:32
Сообщения: 474
Откуда: Москва
Терминал надо перевести в режим передачи проекта, а без работающего экрана это затруднительно


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 19:03 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
То есть, выгрузить программу нельзя в принципе? Или есть вариант?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 09:00 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
на сколько я понял сенсор работает, просто отображения нет?
тогда слепым методом перевести ее в transmit mode, посмотреть как в мануале она переводится в этот режим и куда надо нажимать.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 32 сообщений ]  На страницу 1, 2, 3  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3