Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 19:06 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Пока компьютер не видит терминал...подключал через МОХу, Windows10, завтра проверю через реальный com порт, но всё же не совсем понятно - при отсутствие изображения нажимаю на углы по диагонали...ну а дальше-то мне надо выбрать режим передачи, а как без изображения?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 09:02 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
В предыдущем посте картинку прикладывали. Пытаться нажимать на области экрана. При этом комп нужно перевести в режим выгрузки программы.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 11:47 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Ничего не получается, не видит программа терминал. Что я только ни делал, никаких результатов.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 12:48 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Шнур правильно распаян? В документации должна быть распайка.
Если ПЛК с панелью общается , то 100% проблема в шнуре. Либо ком порт в ПК выбираете не тот.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 15:02 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Поначалу пробовал через МОХу - USB UART port 1150, сама МОХА работает, индикаторы соответствующие загораются, да и проверена она. Шнуров 3 - один стандартный com, другой 232-ой, третий фирменный Omron. Сегодня принёс 2 разных шлейфа для материнки, чтобы вывести именно com порт. Про номера портов в настройках знаю, проверяю в диспетчере устройств. Скорость тоже - почитал - выставил как надо, 38400. Никакие меры не принесли результата. По диагонали нажимал сенсор, был отклик писком, а теперь и пищать перестал. Уже нечем думать..............


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 15:07 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Теперь одно место на сенсоре вызывает беспрерывный писк, снимается нажатием в нижнем левом углу, и никакие диагонали не работают. Как его победить, не представляю, что бы ни делал, ответ программы time out error и т.д.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 16:34 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Цитата:
Шнуров 3 - один стандартный com, другой 232-ой, третий фирменный Omron.

Вы меня слышите? Найдите мануал на вашу панель и сделайте шнур, такой распайки как указано в мануале. Стандартные "Сом" и "232" не будут работать, хотя бы потому, что контакт GND на стороне ПК №5, на стороне панели №9.
Распайка есть в таком файле "V061-E1-06+NT-Series(SupportTool)+OperManual"


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 14:39 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Распаял кабель как положено (хотя, почти уверен, фирменный кабель Омрон 9пин-9пин просто обязан быть с этой распайкой), ничего нового, не видит программа терминал. проверил распайку шлейфа материнская плата - компорт, звонится так, как расписано в интернете - соответствие 1-1, 2-2,...,9-9. Может, тут неправильно?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 15:09 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Тут как раз правильно. Через Моксу нормально связываются такие панели.
Скорее всего нужно на панели найти область экрана, где должна быть кнопка Transmit.
Вы нашли инструкцию "V061-E1-06+NT-Series(SupportTool)+OperManual"?
На стр 438 описана процедура выгрузки.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 15:16 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Нашёл инструкцию, конечно, иначе как бы распаял кабель? А терминал перестал пищать, поэтому не понятно, как перевести терминал в transmit mode


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 19:01 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Петрович писал(а):
Распаял кабель как положено (хотя, почти уверен, фирменный кабель Омрон 9пин-9пин просто обязан быть с этой распайкой), ничего нового, не видит программа терминал. проверил распайку шлейфа материнская плата - компорт, звонится так, как расписано в интернете - соответствие 1-1, 2-2,...,9-9. Может, тут неправильно?


Это кабель между контроллером и панелью, для связи панели с комом ни как не катит.

Девятая нога контроллера и панели по функции соответствует пятой ноге порта кома.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 08:14 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Речь идет о шлейфе между материнкой и разъемом DB9, куда втыкается кабель ПК- панель.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 08:41 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
9-9 это не кабель, а шлейф с материнки на заднюю панель компьютера. Как известно, этих распаек существует 2 - старая диагональная и новая полного соответствия (1-1, 2-2, 3-3,..., 9-9.) Кабель же я распаял соответственно инструкции к программе. Кроме того, и в МОХе нет соединения, это уже никак не штатный ком порт. Проблема, конечно же, в невозможности перевести терминал в transmit mode, т.к. терминал не реагирует на диагональное нажатие на сенсор


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 09:52 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
DIP переключатель SW2-3 в OFF?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Omron NT20-ST121-E белый экран, на сенсор реагирует
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 11:35 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 16, 2019 10:33
Сообщения: 16
Все переключатели OFF


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 32 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3