Blaze писал(а):
В руководстве по эксплуатации написано что необходимо экран с одной стороны сети заземлить, сегодня попробовали, стало еще хуже
Раз так тогда точно ваш экран уже сидит или на земле или еще что его шибает по экрану. Хочу сказать что потекли по вашему экрану паразитные токи, чтобы они не текли соединение должно быть только с одной стороны. Так как даже по земле потенциал распределен неравномерно.
Осцилограф в руки брали? Там где то было высказывание что это опасно. Но тогда что могу сказать, или руки не от дуда растут, или "контроллер линк" это не промышленная сеть.
Не знаю как в "контроллер линк" а вот в профибас еще рекомендуют от шкафа к шкафу протянуть дополнительный провод сечением 4-6мм2 и соединить его с землями шкафа, так называемое "выравнивание потенциалов".
Да был еще такой случай, на профибас. Запускаем проект, работает оборудование неделю, потом начинает глючить связь. Перепробовали все методы, поменяли отечный профибас кабель на импортный, перепроверили все соединения, пере выравнивали все потенциалы. А оно 2-3 дня работает а потом глючит. Ну разъемы с переключателями терминальных резисторов перепояли на постоянные соединения чтоб случайно там контака хренового не оказалось. Все одна беда.
И случайным образом обнаружили, пошевелишь разъем профибас на модуле контролера, вот тут оно может то заработать то глючить.
Поменяли модуль и наступило счастье, неисправный модуль нам заменили по гарантии.
Вывод - даже очень хорошее оборудование имеет проблемс.
Ищите, ищющий да обрящет.