День добрый.
Помогите пожалуйста дельным советом.
Есть регулятор МЭО - он однофазный.
Я хочу крутить его вперёд / назад с помощью частотника.
т.к. МЭО - однофазный , то и частотник беру однофазный. Только вопрос в том - КАК реализует V1000 реверсирование однофазный двигателей ??? и примененена ли в этом случае схема двухпроводного управления - по дискретным клеммам V1000 ???
Мощность моего МЭО : 0,5 кВт, однофазный.

Может быть лучше MX для этого юольше подойдёт ???
Главное может быть ли реализован реверс при однофазном частотнике и однофазном ас.приводе ???


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Однофазный V1000
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 09:41 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Не помню где, но встречал такое подключение, и даже в инструкции то-ли на альтивар, то-ли на данфос.

удали конденсатор в МЭО, который фазу сдвигает. три провода от движка на инвертор.
т.к. обмотки у этого движка не симметричны, скорее всего придётся убавить напряжение в V/f, т.е. понизить максимальное.
Реверс никуда не денется, без конденсатора получится почти обычный движок соединённый звездой, точнее двухфазный с отводом почти в центре. Тянуть правда будет наверно слабее.
МЭО и с трёхфазными движками бывает.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Однофазный V1000
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 09:16 
Не в сети

Регистрация: Чт июл 10, 2008 03:15
Сообщения: 76
Откуда: Блага
Олег , спасибо за совет.

Но всё же , если говорить об однофазном инверторе будь то V1000 или JX серия или MX2 - суть не важно какой - ВАЖНО ЧТО ОН ОДНОФАЗНЫЙ.
ЗАЛОЖЕНО ЛИ В МОЖГАХ У ИНВЕРТОРА функция "Реверс Запрещён (0) / Разрешён (1)" ??
есть ли такая переменная программирования у однофазных инверторов ?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Однофазный V1000
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 20:43 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
V1000
B1-04 Запрет обратного хода


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Однофазный V1000
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:20 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Сб сен 30, 2006 14:07
Сообщения: 763
Откуда: Москва
А как вообще осуществить РЕВЕРС на ОДНОФАЗНОМ двигателе???????????


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Однофазный V1000
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 12:48 
Не в сети

Регистрация: Ср мар 04, 2009 11:32
Сообщения: 474
Откуда: Москва
Конденсатор переподключать к другой обмотке.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Однофазный V1000
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 18:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Сб сен 30, 2006 14:07
Сообщения: 763
Откуда: Москва
При наличии конденсатора - двигатель трехфазный, включенный в однофазную сеть. Конденсатор дает сдвиг на 90 град. А если всего одна обмотка (два конца)? Я бы сказал - никак!! Или нет?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Однофазный V1000
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 19:55 
Не в сети

Регистрация: Ср мар 04, 2009 11:32
Сообщения: 474
Откуда: Москва
Я не спец, но по моему для вращения нужно изменение поля и одной обмоткой здесь не обойтись. Могу и ошибаться в теории привода я не силен. Может и есть такие двигатели.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Однофазный V1000
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 09:21 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Цитата:
А если всего одна обмотка (два конца)?


с двумя концами, это движок со щётками, работает как на переменке, так и на постоянке. Реверс осуществляется переподключением обмотки статора относительно щёток.(давно их не ломал, не помню)
дрель на 220 вскройте, разберётесь, движки с двумя проводами без щёток мне не попадались.

частотник для таких движков неприменим. у них скорость напряжением регулируется.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Однофазный V1000
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 11:27 
Не в сети

Регистрация: Вт фев 12, 2008 11:30
Сообщения: 324
Откуда: Cherepovets
Все же существуют однофазные синхронные (и асинхронные) двигатели без щеток. Можно взглянуть на какой-нибудь настольный или напольный вентилятор в офисе, который всегда крутится в одну и ту же сторону независимо от того как втыкается вилка в розетку.
И даже применяются двигатели типа ДСТР-110... в небольших приводах МЭО. Внутри статора имеются две обмотки для возможности пуска и реверса. Вот схема для для подключения бесконтактного пускателя ПБР-2И к приводу
Вложение:
-ПБР.JPG

И даже частотник для однофазных двигателей тоже найти можно (эксклюзив).
Но стоит ли применять такие нестандартные решения? Экономия скорее всего себя не оправдает.
Но большая часть приводов МЭО изготавливается с трехфазным двигателем, даже если привод однофазный, под крышкой у них стоит фазосдвигающий конденсатор. Конденсатор можно отключить и использовать частотный привод.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 10 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3