Необходимо выбрать преобразователь частоты для привода вращения абразивного круга зачистной машины. Требования:
- двигатель 55 кВт, 1500 об/мин,
- минимальная скорость 1500 об/мин,
- максимальная скорость 3000 об/мин,
- задание скорости по RS-485 Modbus RTU.
При зачистке круг изнашивается, поэтому момент падает - есть возможность увеличить частоту выше номинальной.

Выбираю привода из серий Омрон:
CIMR-F7Z40550
CIMR-G7C40550
CIMR-A4A0103A

Вопросы:

Какую серию выбрать?
На практике имел дело с F7. Поскольку А1000 идет ему на замену, то скорее всего имеет более лучшие характеристики. А вот что за серия G7, не знаю. Как эти инверторы соотносятся по цене?

Судя по найденному в сети прайсу 2010 года:
CIMR-G7C40550 (55 кВт, 128 А) 8.270,00 Евро
CIMR-F7Z40550A (55 кВт, 112 A) 5.320,00 Евро
CIMR-AC4A0139AAA (55 кВт, 112 А) 5.430,00 Евро
можно сделать вывод, что предпочтительно использовать А1000.

Требования к установке входного дросселя?
Цитата:
Из руководства по эксплуатации А1000
Дроссель переменного тока обеспечивает защиту преобразователя частоты, запитанного от источника питания большой мощности, и улучшает коэффициент мощности за счет устранения гармонических искажений. Настоятельно рекомендуется для источников питания, мощность которых превышает 600 кВА.

Как правило в ТЗ не приводятся параметры сети заказчика. Надо ли устанавливать дроссели? Вот, например, КЕБ требует установку дросселей в обязательном порядке, иначе укорачивает гарантийные сроки в 2 раза.

Требования к установке входного фильтра?
На схеме подключения показан фильтр ЭМС, он же, как я понимаю Line filters 3G3RV-PFI3130-SE. Надо ли ставить входной фильтр? Тот же КЕБ про фильтры мало пишет, в стандартную поставку не включает. Омрон фонит сильнее?
Даже в прайсах на инверторы тут же приводят цену фильтра:
3G3RV-PFI3130-SE 460,00 Евро

Использование предохранителей?
Омрон рекомендует использовать предохранители Bussmann FWH-250A для защиты. Чем плохи автоматические выключатели?

Экранирование выходных силовый цепей инвертора?
Экранирование обычно выполняли, используя металлические трубы для прокладки трасс, другой вариант - металлорукав. Так как возникают трудности с покупкой экранированных кабелей. В данном случае требуется гибкий подвод. Подскажите марку гибкого экранированного кабеля 35 мм2.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 08:36 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:44
Сообщения: 391
Откуда: Москва
F7 - производство прекращено 31.03.2011.
G7 - навороченный инвертор, под другие задачи.
А1000 - оптимальный выбор.

Дроссель. Если сеть не совсем г..., то можно спокойно и без него.

Фильтр. Yaskawa шумит мало, но на 55 кВт я бы фильтр поставил. Только фильтр A1000-FIA3150.

Нормальный автомат с двигательной характеристикой отлично выполняет свои функции. Минус только один если его выбивает, то народ не задуываясь включает его обратно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 15:02 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 07, 2010 10:36
Сообщения: 89
Andy, большое спасибо за ответ.

А вот как на счет кабеля подключения двигателя?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 18:34 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
цепляли очень много киловатт обычным кабелем, десяток другой метров. Ставили только фильтр по входу, контроль инвертора через порт, проблем с помехами не заметили.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 19:12 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 07, 2010 10:36
Сообщения: 89
Олег писал(а):
цепляли очень много киловатт обычным кабелем
Не знаю. Как то помню делали временное подключение преобразователя F7 75 кВт для пусконаладки . Монтажники бросили кабель абы как, даже заземление к двигателю не подключили. Включили питание - на входах контроллера все входа моргали как на елке. Подключили землю - картина не поменялась. Ситуацию выправили засунув силовой кабель в заземленную металлическую трубу, а сигнальные цепи проложили отдельно.

Есть опасение, что придется вести силовые трассы и сигнальные рядышком, параллельно, т.к. нужен гибкий подвод, механизмы перемещаются.

Можно попробовать экранировать сигнальные цепи. Хотя почему-то дискретные входа преобразователя как правило не экранирую, только аналоговые. А в руководстве пишут - экранировать надо все!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 19:35 
Не в сети

Регистрация: Ср мар 04, 2009 11:32
Сообщения: 474
Откуда: Москва
Покопайте в торону кабелей от Lenze.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 21:57 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
как-то не мог понять почему при включении инвертора входа на контроллере светится начинают. Просто тот кто собирал шкафчик, не прицепил PEN кабеля к корпусу шкафа. и шкафчик почти антеной работал усиливая помеху от инвертора, инвертор на полтора или два киловатта был.

инверторы разной мощности приходилось цеплять, и E7 на 220 кВт три штуки в одном помещении, контроллеров кроме ZEN в шкафчике небыло, но была связь с контроллером в другом помещении чарез SCU.
силовые кабели короткие и отдельно от всего другого, шкафы инверторов рядом с вентиляторами. экранов нет, проблем с помехами тоже нет.

AlexRabek писал(а):
Есть опасение, что придется вести силовые трассы и сигнальные рядышком, параллельно, т.к. нужен гибкий подвод, механизмы перемещаются

это уже совсем другое, был механизм, где десяток метров неэкранированных проводов от инвертора и сигнальные от индукционных датчиков в одном пучке были. менять сигнальные на экранированный кабель уже небыло возможности, с наводкой справились снизив несущую и добавив сопротивления в нагрузку к датчикам со стороны контроллера.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 11:38 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 07, 2010 10:36
Сообщения: 89
Andy писал(а):
Yaskawa шумит мало, но на 55 кВт я бы фильтр поставил. Только фильтр A1000-FIA3150
Не могу разобраться с фильтрами. Так как двигатель по уточненным данными имеет номинальный ток 105 А, то выбираю инвертор CIMR-AC4A0139AAA (55 кВт, 112 А). В соответствии с Техническим руководством (Cat. No. SIEP C710616 27C, скачан с сайта www.omron.ru) инвертору соответствует входной фильтр FS5972-170-35. В старых документах фигурирует фильтр 3G3RV-PFI3170-SE. На сайте www.yaskawa.com нашел фильтр FS5972-170-40. Подскажите, где лучше брать актуальную документацию?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:06 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:44
Сообщения: 391
Откуда: Москва
AlexRabek писал(а):
Подскажите, где лучше брать актуальную документацию?

Запрашивать у дистрибьюторов/в представительстве.
А так на CIMR-AC4A0139AAA -> A1000-FIA3170-RE. Из каталога 2011.
FS5972-170-35 - это для Америки.

На счет кабеля: экранирование не должно быть медным, от куда/почему уже не помню.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 23:30 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Если силовая трасса идущая рядом с сигнальными после частотника - тогда входной фильтр помех практически не поможет. Требуется ставить ферритовые кольца на выходе ЧП. Можно еще поставить выходной дроссель и еще синусфильтр.

Andy писал(а):
Yaskawa шумит мало, но на 55 кВт я бы фильтр поставил.


Во входные силовые цепи возможно. А вот по выходу все зависит от несущей частоты и от качества ключевых транзисторов в выходном каскаде. И мало зависит от типа ЧП. Если в нем нет встроенных фильтров по выходу. ИМХО.

Борьба с помехами и искажениями питающего напряжения,это хорошо - но дороговато.

Я в таких случаях удаленные дискретные концевики устанавливаю на 220 вольт, обязательно механические, концевик подключаем на промежуточное реле - релейный контакт на входа оборудования.

Другой вариант, ка уже говорилось - параллельно входу сопротивление, или параллельно входу конденсатор 0,01мкФ и резистор последовательно с входом 500ом.

Не забываем применять экранированный сигнальный провод, заземляем с одной стороны - со стороны входов.

С индуктивными датчиками может быть проблема, многое зависит от производителя.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 05:17 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 07, 2010 10:36
Сообщения: 89
В приобретенном инверторе A1000 найден разъем типа USB B. Наладчики попробовали подключиться через него используя CX-Drive V2.6.0.17. Связь установить не смогли. Говорят, что вроде как система драйвера на А1000 не может найти. Сам еще не смотрел не пробовал.

Подскажите:
- надо еще что нибудь для подключения ПК к А1000 кроме CX-Drive V2.6.0.17 и кабеля USB A-B ?
- есть ли какие то особенности подключения или просто наладчики тупят?
- или USB разъем только для использования с модулем JVOP-181 ?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 06:00 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 07, 2010 10:36
Сообщения: 89
Руководство писал(а):
В преобразователе частоты имеется порт USB (B-типа).
Преобразователь частоты может быть подключен к порту USB персонального компьютера (расширение USB 2.0) с помощью кабеля AB-типа (приобретается отдельно). После этого можно использовать программное обеспечение CX-Drive для наблюдения за работой преобразователя частоты и для настройки его параметров на ПК. Дополнительные сведения о программе CX-Drive вы можете получить в компании Omron.

Посмотрел настройки соединения для CX-Drive (инвертор не подключен по USB) - в них можно выбрать только соединение через СОМ-порт.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 13:06 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 07, 2010 10:36
Сообщения: 89
Что, так никто и не пользуется USB разъемом на "морде" частотников A1000 ?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 13:27 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 07, 2010 10:36
Сообщения: 89
Скачал драйвер на А1000:
http://www.yaskawa.com/site/products.ns ... ResultPage

Завтра установлю, посмотрю что получится.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для привода вращения абразивного круга
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 15:33 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
Алексей, скачайте софт DriveWizard Plus, и в нем есть поддержка usb.
http://www.yaskawa.com/site/dmdrive.nsf ... enDocument


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 18 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3