Автор: | EngeneerOmron [ Чт май 17, 2007 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | E7 |
частотник и двигатель на 18.5 KW Подключил частотник к двигателю, провел быструю настройку. При управлении переменным сопротивлением через аналоговый вход работает не стабильно: инициализирую частотник по 3-х проводной схеме; включаем двигатель, скорость резистором задается плавно(без разницы с какой скоростью мы крутим потенциометр), а вот при быстром выкручивании резика на нулевую скорость частота "зависает", т.е. останавливается на какой-то не нулевой частоте хотя резистор выкручен полностью на ноль. При медленном уменьшении скорости все работает. При зависшей скорости нажимаем стоп и как только двигатель останавливается скорость сбрасывается на 0. При не включенном двигателе частота регулируется без проблем (думали что наводки) Меняли резистор; Меняли аналоговый вход с А1 на А2; экранировали провод от резистора до частотника; Что еще может быть хз... Есть какие-нибуть советы, мнения... ? |
Автор: | Олег [ Пт май 18, 2007 08:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Везучий ты на инверторы. ну тут всё просто, дословно из инструкции YEG-TOR-S616-56.1B-OY.pdf стр. 201. Продолжение работы с постоянной скоростью при пропадании задания частоты Функцию обнаружения потери задания частоты можно использовать в том случае, если требуется, чтобы двигатель при потере задания частоты не прекращал работу, а продолжал вращаться с пониженной скоростью, значение которой определяется значением задания частоты, содержащимся в параметре L4-06. Если в качестве источника задания частоты используется аналоговый вход, пропадание задания частоты считается обнаруженным, если величина задания на аналоговом входе падает ниже уровня 90% за время 400 мс или меньше. Если параметр L4-05 выбран равным 1, инвертор продолжает работу, используя в качестве задания частоты значение, определяемое в процентах (L4-06) от последнего действовавшего задания частоты. Если исчезновение задания частоты должно сопровождаться выводом сигнала ошибки, один из параметров Н2-01…Н2-02 (Выбор функции многофункциональных выходов M1-M2/M3-M4) следует выбрать равным С (пропадание задания частоты). |
Автор: | EngeneerOmron [ Пт май 18, 2007 11:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо! Вопросы появляются по мере использования приводной техники Вот щас постепенно перехожу к сервакам начиная с smartstepa |
Автор: | E7 [ Чт июл 10, 2008 03:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня СJ1 c SCU41-V1 и 5 инверторов E7Z . Хочу связать всё по 485 . Подскажите распиновку . Пробовал по 2-х проводной схеме, - не получилось. по 4-х проводке (как то по чертежам в мануале на СJ1) успеха не добился. Видать дело в прокладке м/д клавой и сидением Кто имел с такой проблемой дело просьба отзовитесь !!! |
Автор: | Alex [ Чт июл 10, 2008 11:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
Распиновка (RS485): SCU41(Port 1) ------ E7(1) ------ E7(2) ---//---E7(n) 1 ------------------ "S-" ------- "S-" ----//---- "S-" 2 ------------------ "S+" ------- "S+" ----//---- "S+" На инверторах необходимо поставить перемычки: "S-" соединить с "R-" , "S+" c "R+" На последнем ПЧ включить в цепь конечный резистор DIP-переключателем. Выставить настройки портов (одинаковые на всех, включая SCU). Задать номера устройств (каждому свой). Дальше начинается самое интересное!! |
Автор: | jeka [ Пт июл 11, 2008 02:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
Как в том мультфильме: "Ну вот как всегда - на самом интересном месте!" ))) |
Автор: | E7 [ Сб ноя 01, 2008 08:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Коллеги подскажите пожалуйста в чём решение такой проблемы. Сделал кабель RJ45 - COM 7---2, 6---3, 2---5. Подключаю его к инвертору и слышу внутри ПЧ щелчки (с периодичностью 1 сек) какбуд-то б релюшки щёлкают .... Инвертор E7 пытался с компом связать... не получилось. что можете посоветовать . Спасибо. |
Автор: | Олег [ Сб ноя 01, 2008 09:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
А кабель случайно не зеркальный сделал?, на картинке в CX-Drive изображён разьём инвертора а не папа кабеля. |
Автор: | E7 [ Пн ноя 03, 2008 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Угробил последний РЖ-45 ... ка Олег и говорил - зеркально попутал ну ж что ж теперь - пном-пень .... бывает с каждым.. за-то вышел из ситуации по-другому загрёбся в частотник через ПЛС по сети ДевайсНэт - тоже самое только не через шнур , а по методу ПК-(RS232)-PLC-(DeviceNet)-CIMR_E7... смотрю наблюдаю.... |
Автор: | Trubochkin [ Чт янв 28, 2010 21:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: E7 |
А не подскажите кабель для связи с компом в CIMR_E7 втыкается в разъем rj45 в котором сидит панель...ее просто снимашь и все??? а то в инструкции речь идет о дополнительных каких то платах.... |
Автор: | Олег [ Пт янв 29, 2010 10:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: E7 |
Ну да. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |