Автор:  Саня [ Вт май 29, 2007 12:10 ]
Заголовок сообщения:  Про подключение инвертора (ПЧ) к PLC расскажите пожалуйста

Здравствуйте!
С инверторами опыт работы есть небольшой. А тут занялся изучением связи с целью считывания параметров и управления инвертором.
Кто-нибудь может на пальцах объяснить, как организовать связь ПЧ и ПЛК?
Какую инструкцию почитать, где порядок может этот весь описан? Что для коннекта этих двух девайсов необходимо.
Знаю только, что в ПЛК необходим специальный модуль или встроенная плата SCB41-V1.
А вот куда двигать дальше?

Автор:  NiD [ Вт май 29, 2007 14:52 ]
Заголовок сообщения: 

В новом контроллере, CP1H - уже встроенный протокол обмена с преобразователями, а для других PLC при использовании модулей SCU\SCB можно воспользоваться программой CX-Protokol. Обмен достаточно подробно описан в руководствах оператора на ПЧ.

Автор:  Zhuk [ Ср май 30, 2007 08:12 ]
Заголовок сообщения: 

Если есть свободный порт на CPU, то можно его использовать + преобразователь в 422/485 интерфейс. В мануале на ПЧ есть глава, посвященная обмену.

Автор:  Олег [ Ср май 30, 2007 16:15 ]
Заголовок сообщения: 

А в комплекте программера есть FB для обмена с частотниками через порт, т.е. вариантов куча, но самый простой помоему через SCU\SCB.

Автор:  Саня [ Чт май 31, 2007 05:43 ]
Заголовок сообщения: 

Так, значит. Очень хорошо. Спасибки.
Есть у меня SCB41-V1 и инвертор 3G3PV. Читаю руководство по встроенной плате. Пришел к выводу, что можно зацепить по RS422 (2-х проводное соединение) будет полудуплекс. В связи с этим вопрос - как кабель распаять?
CX-Protokol - это конечно интересная вещь, но для меня - это "лес дремучий".
Олегу.
FB - это функциональный блок? А через какой порт обмен? Никогда не связывался с этими FB, слабо себе представляю, как подходить. Но штука видимо интересная, слышал краем уха. Сейчас попробую покопаться.
Всем благодарен от души.

Автор:  Олег [ Чт май 31, 2007 21:42 ]
Заголовок сообщения: 

Про кабель и терминатор нужно искать распайку разъёмов в руководстве на частотник и плату связи. т.е. стандартного не существует.

Нужные FB ищи запустив программер, далее Help>OMRON FB Library Reference. Обмен через порт контроллера. FB, один раз попробуешь будешь матерится почему их раньше небыло. Очень удобны когда повторяются одинаковые куски программы.

пример для CX-Protocol могу выслать.

Автор:  Саня [ Пт июн 01, 2007 09:52 ]
Заголовок сообщения: 

Олег писал(а):
нужно искать распайку разъёмов в руководстве на частотник и плату связи.

искал не видать, может, не по глазам

Олег писал(а):
пример для CX-Protocol могу выслать.


Пока не надо, благодарю, хочу сам дойти до этого. А то как обычно бывает, скопируешь, а по полкам разкласть не получится.

Автор:  Олег [ Пт июн 01, 2007 14:34 ]
Заголовок сообщения: 

Рисунок

Автор:  jeka [ Пт ноя 02, 2007 13:40 ]
Заголовок сообщения: 

Олег писал(а):
пример для CX-Protocol могу выслать.


Олег, если не затруднит, выложи примерчик, пожалуйста.
Может кому-нибудь ещё пригодиться.

Автор:  atiuleanu [ Вс ноя 11, 2007 23:31 ]
Заголовок сообщения: 

Олег, умоляю, вышли и мне что-то (пример лэддера) и что еще надо.

Имею CJ1M, SCU..31 (2 порта 485/422) и инвертор V1000.
Не знаю на какой козе подъехать. Надо управлять по MODBUS.
Я никогда еще с бусами не работал. С чего начать? Шнур спаял, инвертор настроил на управление через серийный порт. Инструкцию по SCU читал, но ничего не понял.

Олег писал(а):
Про кабель и терминатор нужно искать распайку разъёмов в руководстве на частотник и плату связи. т.е. стандартного не существует.

Нужные FB ищи запустив программер, далее Help>OMRON FB Library Reference. Обмен через порт контроллера. FB, один раз попробуешь будешь матерится почему их раньше небыло. Очень удобны когда повторяются одинаковые куски программы.

пример для CX-Protocol могу выслать.

Автор:  Олег [ Ср ноя 14, 2007 09:33 ]
Заголовок сообщения: 

Был в командировке с говяным инетом и полным отсутствием свободного времени. Пример выложил.

Автор:  berhord [ Ср ноя 14, 2007 14:27 ]
Заголовок сообщения: 

Олег писал(а):
Был в командировке с говяным инетом и полным отсутствием свободного времени. Пример выложил.

Олег, большое сапибо!
С меня поляна!!