cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
Про подключение инвертора (ПЧ) к PLC расскажите пожалуйста http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=161 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Саня [ Вт май 29, 2007 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | Про подключение инвертора (ПЧ) к PLC расскажите пожалуйста |
Здравствуйте! С инверторами опыт работы есть небольшой. А тут занялся изучением связи с целью считывания параметров и управления инвертором. Кто-нибудь может на пальцах объяснить, как организовать связь ПЧ и ПЛК? Какую инструкцию почитать, где порядок может этот весь описан? Что для коннекта этих двух девайсов необходимо. Знаю только, что в ПЛК необходим специальный модуль или встроенная плата SCB41-V1. А вот куда двигать дальше? |
Автор: | NiD [ Вт май 29, 2007 14:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
В новом контроллере, CP1H - уже встроенный протокол обмена с преобразователями, а для других PLC при использовании модулей SCU\SCB можно воспользоваться программой CX-Protokol. Обмен достаточно подробно описан в руководствах оператора на ПЧ. |
Автор: | Zhuk [ Ср май 30, 2007 08:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Если есть свободный порт на CPU, то можно его использовать + преобразователь в 422/485 интерфейс. В мануале на ПЧ есть глава, посвященная обмену. |
Автор: | Олег [ Ср май 30, 2007 16:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
А в комплекте программера есть FB для обмена с частотниками через порт, т.е. вариантов куча, но самый простой помоему через SCU\SCB. |
Автор: | Саня [ Чт май 31, 2007 05:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
Так, значит. Очень хорошо. Спасибки. Есть у меня SCB41-V1 и инвертор 3G3PV. Читаю руководство по встроенной плате. Пришел к выводу, что можно зацепить по RS422 (2-х проводное соединение) будет полудуплекс. В связи с этим вопрос - как кабель распаять? CX-Protokol - это конечно интересная вещь, но для меня - это "лес дремучий". Олегу. FB - это функциональный блок? А через какой порт обмен? Никогда не связывался с этими FB, слабо себе представляю, как подходить. Но штука видимо интересная, слышал краем уха. Сейчас попробую покопаться. Всем благодарен от души. |
Автор: | Олег [ Чт май 31, 2007 21:42 ] |
Заголовок сообщения: | |
Про кабель и терминатор нужно искать распайку разъёмов в руководстве на частотник и плату связи. т.е. стандартного не существует. Нужные FB ищи запустив программер, далее Help>OMRON FB Library Reference. Обмен через порт контроллера. FB, один раз попробуешь будешь матерится почему их раньше небыло. Очень удобны когда повторяются одинаковые куски программы. пример для CX-Protocol могу выслать. |
Автор: | Саня [ Пт июн 01, 2007 09:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
Олег писал(а): нужно искать распайку разъёмов в руководстве на частотник и плату связи. искал не видать, может, не по глазам Олег писал(а): пример для CX-Protocol могу выслать.
Пока не надо, благодарю, хочу сам дойти до этого. А то как обычно бывает, скопируешь, а по полкам разкласть не получится. |
Автор: | Олег [ Пт июн 01, 2007 14:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
Автор: | jeka [ Пт ноя 02, 2007 13:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
Олег писал(а): пример для CX-Protocol могу выслать.
Олег, если не затруднит, выложи примерчик, пожалуйста. Может кому-нибудь ещё пригодиться. |
Автор: | atiuleanu [ Вс ноя 11, 2007 23:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Олег, умоляю, вышли и мне что-то (пример лэддера) и что еще надо. Имею CJ1M, SCU..31 (2 порта 485/422) и инвертор V1000. Не знаю на какой козе подъехать. Надо управлять по MODBUS. Я никогда еще с бусами не работал. С чего начать? Шнур спаял, инвертор настроил на управление через серийный порт. Инструкцию по SCU читал, но ничего не понял. Олег писал(а): Про кабель и терминатор нужно искать распайку разъёмов в руководстве на частотник и плату связи. т.е. стандартного не существует.
Нужные FB ищи запустив программер, далее Help>OMRON FB Library Reference. Обмен через порт контроллера. FB, один раз попробуешь будешь матерится почему их раньше небыло. Очень удобны когда повторяются одинаковые куски программы. пример для CX-Protocol могу выслать. |
Автор: | Олег [ Ср ноя 14, 2007 09:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
Был в командировке с говяным инетом и полным отсутствием свободного времени. Пример выложил. |
Автор: | berhord [ Ср ноя 14, 2007 14:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
Олег писал(а): Был в командировке с говяным инетом и полным отсутствием свободного времени. Пример выложил.
Олег, большое сапибо! С меня поляна!! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |