 Заголовок сообщения: MX2 смена чередования фаз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 19:27 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
У яскавы такой параметр во всех инверторах, где он у хитачи? как-то напрягает отвёрткой направление менять.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MX2 смена чередования фаз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 14:02 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 17, 2010 11:00
Сообщения: 6
Я тоже не нашёл привычный в других частотниках параметр, меняющий направление вращения фаз на выходе частотника.
При необходимости оперативной смены "фазировки" движка, просто изменяю функцию входа (параметры С1-С7) 0: FW (Forward Run/Stop) на 1: RV (Reverse Run/Stop).
Этот способ годен при управлении пуском через терминал. По модбус такую проблему решать пока не приходилось.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MX2 смена чередования фаз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:44 
Не в сети

Регистрация: Чт июн 21, 2012 12:31
Сообщения: 2
Параметр F004 чем не устраивает для смены направления вращения? 00 - прямое, 01 - обратное. А если A202 выставить в 03 (источник команды ход ModBus) 0001h собственно команда на пуск, а 0002h выбор направления вращения.
Но Яскава однозначно рулит


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MX2 смена чередования фаз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 15:04 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Не устраивает, это подходит только для кнопки на морде инвертора, на всё остальное оно не распространяется.

Способы выше не устраивают, в инверторе может исполнятся программа в которой контролируется и задаётся направление вращения, инвертор может быть настроен по разному для вращения вперёд и назад.

С модбасом шибко не привычно, по сравнению с яскавой,
в яскаве порядок регистров на управление неплохо подобран, в хитаче 0001h это бит, и одной посылкой просто так запуск и скорость не передать, теряется реальная скорость связи и дополнительный гемор с описанием этой связи в контроллере.
Но зато есть интересный финт...
регистры P100-131 позволяют упаковывать нужные данные в пакеты, а в проге инвертора можно сделать так:
Код:
entry
  :First
   UBw := U(00)  'восемь первых бит из слова
   FW := UB(00)
   RV := UB(01)
   SET-Freq := U(01)
  goto First
end


т.е. всего двумя пакетами можно полностью управлять инвертором и читать десять произвольных регистров, можно и просто в U(00) и далее писать, если данных немного.
Как не крути, по связи хитачи яскаву "сделала" а вот блин менять направление отвёрткой задолбался.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: MX2 смена чередования фаз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 17:10 
Не в сети

Регистрация: Чт июн 21, 2012 12:31
Сообщения: 2
Таки да, F004 только для панельки, каюсь. Но и у Яскавы в стареньких простейших частотниках типа JV возможности смены чередования фаз вроде не было. Что как бэ символизирует.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3