Автор: | Олег [ Пн июн 18, 2012 19:27 ] |
Заголовок сообщения: | MX2 смена чередования фаз. |
У яскавы такой параметр во всех инверторах, где он у хитачи? как-то напрягает отвёрткой направление менять. |
Автор: | oleglit [ Ср июн 20, 2012 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: MX2 смена чередования фаз. |
Я тоже не нашёл привычный в других частотниках параметр, меняющий направление вращения фаз на выходе частотника. При необходимости оперативной смены "фазировки" движка, просто изменяю функцию входа (параметры С1-С7) 0: FW (Forward Run/Stop) на 1: RV (Reverse Run/Stop). Этот способ годен при управлении пуском через терминал. По модбус такую проблему решать пока не приходилось. |
Автор: | neutral_evil [ Чт июн 21, 2012 12:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: MX2 смена чередования фаз. |
Параметр F004 чем не устраивает для смены направления вращения? 00 - прямое, 01 - обратное. А если A202 выставить в 03 (источник команды ход ModBus) 0001h собственно команда на пуск, а 0002h выбор направления вращения. Но Яскава однозначно рулит |
Автор: | Олег [ Чт июн 21, 2012 15:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: MX2 смена чередования фаз. |
Не устраивает, это подходит только для кнопки на морде инвертора, на всё остальное оно не распространяется. Способы выше не устраивают, в инверторе может исполнятся программа в которой контролируется и задаётся направление вращения, инвертор может быть настроен по разному для вращения вперёд и назад. С модбасом шибко не привычно, по сравнению с яскавой, в яскаве порядок регистров на управление неплохо подобран, в хитаче 0001h это бит, и одной посылкой просто так запуск и скорость не передать, теряется реальная скорость связи и дополнительный гемор с описанием этой связи в контроллере. Но зато есть интересный финт... регистры P100-131 позволяют упаковывать нужные данные в пакеты, а в проге инвертора можно сделать так: Код: entry :First UBw := U(00) 'восемь первых бит из слова FW := UB(00) RV := UB(01) SET-Freq := U(01) goto First end т.е. всего двумя пакетами можно полностью управлять инвертором и читать десять произвольных регистров, можно и просто в U(00) и далее писать, если данных немного. Как не крути, по связи хитачи яскаву "сделала" а вот блин менять направление отвёрткой задолбался. |
Автор: | neutral_evil [ Чт июн 21, 2012 17:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: MX2 смена чередования фаз. |
Таки да, F004 только для панельки, каюсь. Но и у Яскавы в стареньких простейших частотниках типа JV возможности смены чередования фаз вроде не было. Что как бэ символизирует. |