Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:11 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 06, 2011 20:12
Сообщения: 58
Доброго всем дня, подскажите по проблеме
инвертор rx 45 квт в векторном управлении (разомкнутом) двигатель 37квт, нагрузка - подъемник. на частотах 0-30 гц все отлично плавно и безшумно, на частотах выше появляется вибрация всего механизма (очень много металлоконструкций и на слух определить от чего вибрация двигатель-механизм не получается). В холостую двигатель крутится без вибраций во всем диапазоне 0-50 гц.

Возможно ли точно убедиться от двигателя идет вибрация или нет ?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:02 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
в принципе частое явление, только недавно столкнулся, когда движок с редуктором и нагрузкой, начинает звенеть на 25 герцах, и без проблем работает на других частотах.

Определите частоты на которых у вас резонанс проявляется, в частотниках обычно бывают настройки для пропуска этих частот.

не уверен, но можно попробовать поменять несущую частоту.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 11:25 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 06, 2011 20:12
Сообщения: 58
В том то и дело что гудит с 30 до 50 Гц плавно возрастает гул с ростом частоты, мало походит на резонанс.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 12:04 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
С RX я не знаком, только c MX2
Как вариант, по умолчанию в частотнике включена функция AVR, то ли коряво реализовано, то ли ещё что то, но иногда её работа приводит к непонятному повышению тока и как следствие к снижению несущей частоты, т.е. появляется лишний шум на движке. отключите эту функцию, не факт но может помочь.

подключитесь к инвертору, понаблюдайте за током, частотой и прочим, во время работы, поиграйте с несушей частотой, в обе стороны, и проверте параметры которые могут на неё влиять.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 13:11 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 06, 2011 20:12
Сообщения: 58
Спасибо, буду экспериментировать.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 13:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пн сен 25, 2006 10:24
Сообщения: 69
Откуда: Москва
Попробуй в вольт-частотной характеристике сделать горб по напряжению на этих частотах.
А вообще использовать привод для насосной нагрузке, в задачах с поддержанием постоянного момента не совсем правильно. Тут больше подходит F7 или A1000.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 15:15 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 18, 2012 15:01
Сообщения: 1
Коллеги,

Комментарий к предыдущему сообщению. Инверторы серии RX предназначены для тяжелых нагрузок, в т.ч. в крановых применениях. В Европе и в России на RX на ПТО применяется.

Серия F7 снята с производства в 2011 году.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 7 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3