cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

Протокол обмена Danfoss FC
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=183
Страница 1 из 1

Автор:  Dmitry [ Пт июн 15, 2007 07:26 ]
Заголовок сообщения:  Протокол обмена Danfoss FC

Доброе время суток.
Подскажите, как выглядит телеграмма для задания частоты и запуск частоника с этой частотой. Частот. преобразователь Danfoss FC 302. Протокол обмена Danfoss FC. Чтение и задание уставок по RS-485 получается без проблем.

Автор:  jeka [ Пт июн 15, 2007 08:36 ]
Заголовок сообщения: 

Очень жаль, но Danfoss - это не Omron

Автор:  Иван [ Пт июн 15, 2007 09:23 ]
Заголовок сообщения: 

телеграмма такая (в CX-Protocol'е):
[02]+[0E]+[02]+[1651]+[0000]+[0000]+[0000]+(R(WR 0030),4)+<c>.
В ячейку W31 пишешь задание по скорости, бит W32.11 - Пуск/Стоп ПЧ

Автор:  Dmitry [ Пт июн 15, 2007 10:01 ]
Заголовок сообщения: 

У меня возникли вопросы:
1. Каким образом адрес W32.11 влияет на запуск/останов ЧП? Поскольку (R(WR0030),4) означает что данные будут взяты из ячеек W30 и W31, соответственно 2 байта каждая итого 4. Значит W32.11 никоем образом не влияет на телеграмму.
2. 1651 это PKE телеграммы протокола FC. Насколько я понял 1-означает чтение (!) параметра, 651 hex - означает параметр 16-17 "Скорость". И он по-моему тоже для чтения, а не для задания. Значит получается что телеграмма означает чтение параметра 16-17.

Автор:  Иван [ Пт июн 15, 2007 12:44 ]
Заголовок сообщения: 

1. Да, прошу прощения, ошибся. Пуск/Стоп ПЧ - это 6-ой бит (W30.06).
2. 1651 потому что мы с ПЧ получали сигнал обратной связи по скорости двигателя.

Автор:  Dmitry [ Пн июн 18, 2007 07:18 ]
Заголовок сообщения: 

Сделал как Вы написали, но что-то ЧП не запускается. Может какой-нибудь параметр не выставил в нужное значение. Не могли бы написать какие параметры и в каком значение должны быть выставлены, чтобы ЧП управлялся по RS485.

Автор:  Иван [ Пн июн 18, 2007 10:35 ]
Заголовок сообщения: 

Параметры:
8-01 Место управления Не помню точно, 0 или 2
8-02 Источник командного слова 1
8-03 Таймаут, сек 2,0
8-04 Функция таймаута 2
8-05 Функция окончания таймаута 1
8-06 Сброс таймаута 1
8-10 Профиль командного слова 0
8-31 Адрес (должен совпадать с тем, какой указан в протоколе обмена. Пример я приводил с адресом 2 )
8-50 Выбор выбега 1
8-51 Выбор быстрого останова 1
8-52 Выбор торможения 1
8-53 Выбор торможения постоянным током 1
8-53 Выбор пуска 1
8-54 Выбор реверса 1
8-55 Выбор набора 1
8-56 Выбор задания 1

    Автор:  Dmitry [ Пн июн 18, 2007 10:53 ]
    Заголовок сообщения: 

    Спасибо. Буду разбираться дальше.

    Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)
    Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
    http://www.phpbb.com/