Автор: | Dmitry [ Пт июн 15, 2007 07:26 ] |
Заголовок сообщения: | Протокол обмена Danfoss FC |
Доброе время суток. Подскажите, как выглядит телеграмма для задания частоты и запуск частоника с этой частотой. Частот. преобразователь Danfoss FC 302. Протокол обмена Danfoss FC. Чтение и задание уставок по RS-485 получается без проблем. |
Автор: | jeka [ Пт июн 15, 2007 08:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Очень жаль, но Danfoss - это не Omron |
Автор: | Иван [ Пт июн 15, 2007 09:23 ] |
Заголовок сообщения: | |
телеграмма такая (в CX-Protocol'е): [02]+[0E]+[02]+[1651]+[0000]+[0000]+[0000]+(R(WR 0030),4)+<c>. В ячейку W31 пишешь задание по скорости, бит W32.11 - Пуск/Стоп ПЧ |
Автор: | Dmitry [ Пт июн 15, 2007 10:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня возникли вопросы: 1. Каким образом адрес W32.11 влияет на запуск/останов ЧП? Поскольку (R(WR0030),4) означает что данные будут взяты из ячеек W30 и W31, соответственно 2 байта каждая итого 4. Значит W32.11 никоем образом не влияет на телеграмму. 2. 1651 это PKE телеграммы протокола FC. Насколько я понял 1-означает чтение (!) параметра, 651 hex - означает параметр 16-17 "Скорость". И он по-моему тоже для чтения, а не для задания. Значит получается что телеграмма означает чтение параметра 16-17. |
Автор: | Иван [ Пт июн 15, 2007 12:44 ] |
Заголовок сообщения: | |
1. Да, прошу прощения, ошибся. Пуск/Стоп ПЧ - это 6-ой бит (W30.06). 2. 1651 потому что мы с ПЧ получали сигнал обратной связи по скорости двигателя. |
Автор: | Dmitry [ Пн июн 18, 2007 07:18 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сделал как Вы написали, но что-то ЧП не запускается. Может какой-нибудь параметр не выставил в нужное значение. Не могли бы написать какие параметры и в каком значение должны быть выставлены, чтобы ЧП управлялся по RS485. |
Автор: | Иван [ Пн июн 18, 2007 10:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
Параметры: 8-01 Место управления Не помню точно, 0 или 2 8-02 Источник командного слова 1 8-03 Таймаут, сек 2,0 8-04 Функция таймаута 2 8-05 Функция окончания таймаута 1 8-06 Сброс таймаута 1 8-10 Профиль командного слова 0 8-31 Адрес (должен совпадать с тем, какой указан в протоколе обмена. Пример я приводил с адресом 2 ) 8-50 Выбор выбега 1 8-51 Выбор быстрого останова 1 8-52 Выбор торможения 1 8-53 Выбор торможения постоянным током 1 8-53 Выбор пуска 1 8-54 Выбор реверса 1 8-55 Выбор набора 1 8-56 Выбор задания 1 |
Автор: | Dmitry [ Пн июн 18, 2007 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. Буду разбираться дальше. |