 Заголовок сообщения: Протокол обмена Danfoss FC
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 07:26 
Не в сети

Регистрация: Пн янв 15, 2007 07:24
Сообщения: 15
Доброе время суток.
Подскажите, как выглядит телеграмма для задания частоты и запуск частоника с этой частотой. Частот. преобразователь Danfoss FC 302. Протокол обмена Danfoss FC. Чтение и задание уставок по RS-485 получается без проблем.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 08:36 
Не в сети

Регистрация: Ср апр 25, 2007 07:19
Сообщения: 80
Откуда: Кузбасс, г. Полысаево
Очень жаль, но Danfoss - это не Omron


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:23 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 21, 2006 09:13
Сообщения: 36
телеграмма такая (в CX-Protocol'е):
[02]+[0E]+[02]+[1651]+[0000]+[0000]+[0000]+(R(WR 0030),4)+<c>.
В ячейку W31 пишешь задание по скорости, бит W32.11 - Пуск/Стоп ПЧ


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:01 
Не в сети

Регистрация: Пн янв 15, 2007 07:24
Сообщения: 15
У меня возникли вопросы:
1. Каким образом адрес W32.11 влияет на запуск/останов ЧП? Поскольку (R(WR0030),4) означает что данные будут взяты из ячеек W30 и W31, соответственно 2 байта каждая итого 4. Значит W32.11 никоем образом не влияет на телеграмму.
2. 1651 это PKE телеграммы протокола FC. Насколько я понял 1-означает чтение (!) параметра, 651 hex - означает параметр 16-17 "Скорость". И он по-моему тоже для чтения, а не для задания. Значит получается что телеграмма означает чтение параметра 16-17.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:44 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 21, 2006 09:13
Сообщения: 36
1. Да, прошу прощения, ошибся. Пуск/Стоп ПЧ - это 6-ой бит (W30.06).
2. 1651 потому что мы с ПЧ получали сигнал обратной связи по скорости двигателя.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 07:18 
Не в сети

Регистрация: Пн янв 15, 2007 07:24
Сообщения: 15
Сделал как Вы написали, но что-то ЧП не запускается. Может какой-нибудь параметр не выставил в нужное значение. Не могли бы написать какие параметры и в каком значение должны быть выставлены, чтобы ЧП управлялся по RS485.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:35 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 21, 2006 09:13
Сообщения: 36
Параметры:
8-01 Место управления Не помню точно, 0 или 2
8-02 Источник командного слова 1
8-03 Таймаут, сек 2,0
8-04 Функция таймаута 2
8-05 Функция окончания таймаута 1
8-06 Сброс таймаута 1
8-10 Профиль командного слова 0
8-31 Адрес (должен совпадать с тем, какой указан в протоколе обмена. Пример я приводил с адресом 2 )
8-50 Выбор выбега 1
8-51 Выбор быстрого останова 1
8-52 Выбор торможения 1
8-53 Выбор торможения постоянным током 1
8-53 Выбор пуска 1
8-54 Выбор реверса 1
8-55 Выбор набора 1
8-56 Выбор задания 1


    В начало
     Профиль  
     
     Заголовок сообщения:
    СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 10:53 
    Не в сети

    Регистрация: Пн янв 15, 2007 07:24
    Сообщения: 15
    Спасибо. Буду разбираться дальше.


    В начало
     Профиль  
     
    Показать сообщения за:  Сортировка  
    Начать новую тему Ответить на тему  [ 8 сообщений ] 

    Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения

    Найти:
    Переход:  
    cron
    Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
    Русская документация по phpBB 3