Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Чт мар 28, 2024 18:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 11 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 12:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:12
Сообщения: 369
1

_________________
Fuck UA


Отредактировал Yur. Дата редактирования: Вт янв 03, 2023 18:32.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 15:42 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
OV Горит или мигает?
обычно это проблемы с рекуперацией, из-за нагрузки, тормозного резистора не хватает.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 15:51 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:12
Сообщения: 369
1

_________________
Fuck UA


Отредактировал Yur. Дата редактирования: Вт янв 03, 2023 18:32.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2013 15:46 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Подскок напруги, это только из-за того что кто-то подкручивает двигатель быстрее чем пытается крутить частотник. Смотрите механику, или в гидравлической части проблемы.
Думаю что клапан насоса на выход не всегда открывается.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 09:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:12
Сообщения: 369
1

_________________
Fuck UA


Отредактировал Yur. Дата редактирования: Вт янв 03, 2023 18:33.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 09:25 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
в инструкции на инвертор есть рекомендации по OV.
если мигает, то хреново.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:20 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:44
Сообщения: 391
Откуда: Москва
Yur писал(а):
периодически прыгает напряжение шины постоянного тока до 800В и инвертор идет в аварию "ou"

А у вас случайно, на этой же линии питания последовательно не подключена какая-нибудь печь?
Перенапряжение в звене постоянного тока ПЧ могут вызывать высокочастотные помехи в сети питания. Был свидетелем подобной ситуации с последующим выходом ПЧ из строя (долго сопротивлялся не желанию эксплуатационщиков менять подключение) - источником была индукционная печь.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 16:57 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 15, 2011 11:20
Сообщения: 91
Откуда: UA
Еще я потерял пару частотников безвозвратно (Lenze), а пару только варисторы выгорели (Siemens) когда неправильно работала система компенсации реактива в сети. при перекомпенсации частотники подташнивало.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 20:29 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
olegzh писал(а):
Еще я потерял пару частотников безвозвратно (Lenze), а пару только варисторы выгорели (Siemens) когда неправильно работала система компенсации реактива в сети. при перекомпенсации частотники подташнивало.


А производители частотников для таких пользователей рекомендуют использовать дроссели переменного тока.
Фраза звучит примерно так (для частотников любого типа и любого производителя) -
При мощности питающей сети более чем в 10 превышающей мощность используемого частотного привода, необходимо применение дросселя переменного тока.

От себя.
Он погасит возможное вредное воздействие питающей сети, и уменьшит воздействие на сеть от ЧП, в том числе и подавит гармоники 5,7,9 и т.д.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 09:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:12
Сообщения: 369
1

_________________
Fuck UA


Отредактировал Yur. Дата редактирования: Вт янв 03, 2023 18:33.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение постоянного тока
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 09:49 
Не в сети

Регистрация: Ср июн 15, 2011 11:20
Сообщения: 91
Откуда: UA
это все сделали "невидимые люди". я иногда только на них и надеюсь :)


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 11 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3