 Заголовок сообщения: V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 20:47 
Не в сети

Регистрация: Чт ноя 21, 2013 20:21
Сообщения: 16
V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
устанавливаю 230 В, не принимает

максимум что получается 126 В
в чем причина?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 09:51 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
возможно
A1-01 Выбор уровня доступа к параметрам
ограничивает доступ.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 23:25 
Не в сети

Регистрация: Чт ноя 21, 2013 20:21
Сообщения: 16
уровень 2 стоит

причем я могу поставить 125, 126, 127 V, но не выше

завтра попробую с ноутбука подключиться
вроде все нашел, и адаптер usb rs232

кстати купил defender usr130 usb - com
кто-нибудь пользовался?
подходит или нет?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 17:51 
Не в сети

Регистрация: Чт ноя 21, 2013 20:21
Сообщения: 16
Сегодня попробовал подключиться
выдает сообщение, что привод не поддерживается

При этом к 5-ти другим инвертерам нормально подключаюсь

еще заметил, что при просмотре меню вручную, не все менюшки видны

доступ еще раз проверил, 2 стоит


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 17:52 
Не в сети

Регистрация: Чт ноя 21, 2013 20:21
Сообщения: 16
говорит ли это, что частотник накрылся?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 07:51 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Странно всё что Вы здесь описываете.
Если был какой то сбой, то должно было быть сообщение об ошибке на инверторе.
проверте протокол ошибок, U3-01 и далее. может действительно что то серьёзное.
потом можно попробовать сделать инициализацию через A1-03 записав туда 2220 например. (можно и питание потом на всякий случай передёрнуть)
Проверьте по шильдику Software version, цифры после PRG: создайте в CX-Drive новый инвертор и проверте, есть ли в базе номер этой прошивки, если нет, обновляйте CX-Drive.

если ничего не помогло, тогда да. похоже что неисправен.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 09:58 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Не помню точно что и как, но была ситуация с частотником типа F7. Было давно, лет 5 назад. Не мог поменять параметры.
Вылечил таким путем.

Нашел параметр в котором устанавливается мощность силовой части к которой подключена плата управления. Видимо она одна (плата) на линейке частотников.
Установил мощность несоответствующую модели.
Перебросил питание.
Установил мощность в соответствии с моделью.
Перебросил питание.
Все стало хорошо.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 22:53 
Не в сети

Регистрация: Чт ноя 21, 2013 20:21
Сообщения: 16
Так и не нашли причину, решились на замену, но стал другой вопрос

V1000 не было на замену
Есть 3G3MX2

Есть настройки для V1000

Есть какой-то список соответствия кодов параметров,
сравнить и изменить?

или принципиальные отличия есть?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 23:42 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Разные производители, разные параметры.
Омрон не охотно Яскаву поставляет, поэтому и небыло, вдобавок на 220 довольно редки.
Цитата:
V1000, после сбоя ПЧ, не могу выставить параметр E1-01
устанавливаю 230 В, не принимает
Цитата:
При этом к 5-ти другим инвертерам нормально подключаюсь
Вроде мощность небольшая, и у вас уже не один такой стоит, лучше не плодить зоопарк и купить такой же, или хотите две инструкции читать?
Бонусом будет силовой блок от старого частотника как зип. Плата с клеммниками снимается, в ней все настройки и похоже часть мозгов.
Цитата:
The drive has a modular I/O terminal block that facilitates quick drive replacement. The
terminal board contains on-board memory that stores all drive parameter settings and allows
the parameters to be saved and transferred to the replacement drive by disconnecting the
terminal board from the damaged drive then reconnecting the terminal board to the
replacement drive. There is no need to manually reprogram the replacement drive.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 9 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3