Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Пт мар 29, 2024 01:48

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 10 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:46 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 12, 2013 10:44
Сообщения: 3
Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
Немножко не по теме форума, но тут единственное место , где это обсуждалось .
Инвертор управляет движением и торможением механизма. Скорость регулируется с помощью резистора сп3-35- 2 ком
Второй год, с наступлением холодов мучает вот какая проблема ( летом все работает прекрасно.)
При выкручивании резистора в положение стоп, двигатель продолжает вращение на малых оборотах, и механизм двигается.
Производитель оборудования толком помочь не может.
Проблема появилась когда неделю назад почиситили электриеский шкаф с помощью воздуха. В том числе и инвертор.
После этого , при нахождении резистора в крайнем положении, на инверторе горят цифры 2-2.2
Резистор меняли, результат тот же. Такая ж проблема была плавающей той зимой, но было не так критично.
Сегодня протянул все провода которые идут к инвертору, прочистил еще. После 2 минуты нормально работало и вернулось на круги своя. Попробовал протянуть еще и при качении инвертора, обороты иногда падали до нуля.
Вообщем спасите\помогите куда бежать, что делать.?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:50 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
может сделать стоп по кнопке? :)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:59 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 12, 2013 10:44
Сообщения: 3
Стоп на кнопке не реально..ибо нужна часто погашенная до нуля скорость и разгон минимальный...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:48 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Цитата:
на инверторе горят цифры 2-2.2

Вроде нет такой ошибки. и фиг его знает что это за цифры

Вам что нужно, чтобы двигатель останавливался, или продолжал движение на какой то скорости?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:01 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 12, 2013 10:44
Сообщения: 3
Олег писал(а):
Цитата:
на инверторе горят цифры 2-2.2

Вроде нет такой ошибки. и фиг его знает что это за цифры

Вам что нужно, чтобы двигатель останавливался, или продолжал движение на какой то скорости?


Это не ошибка.. изначально инвертор показывает другие цифры, которые уменьшаются с уменьшением скорости ..и в нормальном режиме они падают до нуля...а тут остаются на этом значении и двигатель не останавливается
да мне нужна полная остановка двигателя


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:21 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Цитата:
на инверторе горят цифры 2-2.2

Оказывается вместо нуля задание частоты от двух, до двух с копейками... точнее нужно выражаться.

Или резистор хреновый, или провода. Лучше заменить на импортный, если между крайней и средней ногой резистора нет ноля ом, когда от в крайнем положении.

параметр n061 Смещение задания частоты.
Если там не ноль, поставьте ноль.
если с ноликом не останавливается, задайте отрицательное значение,
-5 например


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 00:06 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Ограничьте минимальную скорость параметром "минимальная частота", например 3Гц.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 08:06 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
тогда нужно ещё три параметра изменить, два напряжения и среднюю частоту, она по умолчанию равна минимальной, и не даст увеличить минимальную. А напряжение менять, чтобы момент на низких не потерять. Авт. подъёма момента на этих частотниках вроде не было.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 20:51 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Олег писал(а):
тогда нужно ещё три параметра изменить, два напряжения и среднюю частоту, она по умолчанию равна минимальной, и не даст увеличить минимальную. А напряжение менять, чтобы момент на низких не потерять. Авт. подъёма момента на этих частотниках вроде не было.


Да согласен. Если крутить n16
С детства привык к частотникам Mitsubishi, там с минимальной частотой такой заморочки нет.
Есть прям такой параметр в герцах.
У ОМРОНА есть но в процентах называется n34 если для ЧП серии V7.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с OMRON CIMR-V7AZ42P2.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 21:10 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
n34 тоже хорошее, простое решение.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 10 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Mail.RU_Bot и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3