 Заголовок сообщения: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 09:59 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Вт апр 22, 2014 10:02
Сообщения: 35
Откуда: Москва
День добрый.Как настроить ивер для движения с разной скоростью мотора(подключен через потенциометр) в данный момент крути -не крути скорость не меняется.
Если есть ссылочка на настройки з-х фазного V1000,буду очень признателен,а то пальцем в небо как-то не так.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 12:28 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
http://downloads.industrial.omron.ru/IA ... ide_RU.pdf


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 19:54 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Вт апр 22, 2014 10:02
Сообщения: 35
Откуда: Москва
Спасибо


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 23:05 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Вт апр 22, 2014 10:02
Сообщения: 35
Откуда: Москва
продолжение темы: не могу сделать автонастройку(з-х фазный V1000)-выдаёт Er-12(проверил всё что мог по этой ошибке,уши пухнут.Если есть какие-нибудь идеи-подскажите!!!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 07:00 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
только на автонастройке проявляется? скорее всего ошиблись с параметрами движка.

Вы кстати число полюсов вводите, или число пар полюсов?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:28 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Вт апр 22, 2014 10:02
Сообщения: 35
Откуда: Москва
число полюсов. паспортные данные с движка сверил 10 раз ввёл,тоже самое. правда иногда выскакивает end 3.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:44 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Вт апр 22, 2014 10:02
Сообщения: 35
Откуда: Москва
Кстати,как правильно подключить потенциометр в частотнике? там есть выходы(многофункциональные),В какие клемы (А1,А2,+V и т.д),а потенце три выхода,короче -кого куда?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 13:52 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
на девятой странице русской части инструкции, которую вы качали


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 14:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Вт апр 22, 2014 10:02
Сообщения: 35
Откуда: Москва
а по поводу ошибки,соображения есть какие-нибудь?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 14:58 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Попробуйте сделать сброс на заводские установки, затем сделать автонастройку. Двигатель при этом должен быть отсоединен от механизма.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 16:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Вт апр 22, 2014 10:02
Сообщения: 35
Откуда: Москва
двигатель невозможно отсоединить от механизма,а так уже делал. сбрасывал на умолчания,водил параметры заново и ошибка :cry:


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 19:10 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Геннадий писал(а):
двигатель невозможно отсоединить от механизма
. Скорее всего это причина ошибки.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 20:51 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Ну давайте так.
Отсоединяем провода двигателя от инвентора.
Сбрасываем параметры инвентора в заводские.
Переводим инвентор в управление от панели, даем ему команду на работу.
Если он пытается что-то делать (типа выдает частоту на выход, хотяб по его цифиркам). То начинаем думать что инвентор исправен.
Из параметров что надо крутить впринципе на первое время достаточно только установить номинальный ток двигателя (тепловая защита), остальное не трогаем.
Пытаемся крутить с панели сначала без движка, потом можно навесить любой другой подходящий движок, потом навесить движок станка. Если во всех режимах частотник делает свое дело, то становимся еще более уверенными что частотник исправен.
Начинаем искать кто и что может а кто не может.
Настраиваем управление заданием по потенциометру.
Проверяем.
Ну дальше если не хватает точности поддержания скорости при Вашей нагрузке, тогда можно лезть в параметры двигателя глубже, и пытаться настроить векторное регулирование.

Ждем результатов.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 20:54 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Почитайте
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на частотный привод типа OMRON - F7 или E7, практически все параметры совпадают с V1000.

Manual No. YEG-TOR-S616-55.1-OY

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: з-х фазный V1000
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 11:09 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Вт апр 22, 2014 10:02
Сообщения: 35
Откуда: Москва
спасибо,буду пробовать,о результатах сообщу в ближайшее время


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 17 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: BingBot и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3