Добрый день!
Есть инверторы V1000 VZA40P2BAA 0,37 кВт 6 штук. Инверторы работают вместе. Прошу помочь разобраться с ошибкой "SC".
Ошибка выходит в любой момент работы двигателя. Сбрасывается только при снятии/подаче напряжения. В мануале этой ошибки не нашел. Покапался вместе с гуглом на забугорных форумах, выяснил что это
SC Short Circuit короткое на выходе инвертора. Yaskawa просит проверить отдельно двигатель и инвертор на наличие КЗ.
В результате проверки - двигатель, инвертор и кабель в поряде. Но ошибка выходила всякий раз при запуске инвертора. Решили поменять кабель с экранированного на обычный - результат положительный! Но ошибка начала выходить на другом
Отключили экран на других двигателях - Ошибка испарилась!!! таким образом все работает около полугода. И вот теперь снова периодически, по несколько раз в день необходимо эту ошибку сбрасывать.
Может кто нибудь уже сталкивался с этим? Помогите выяснить причину!