 Заголовок сообщения: Инвертор V1000 ошибка "SC"
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 07:30 
Не в сети

Регистрация: Ср апр 16, 2014 20:13
Сообщения: 2
Добрый день!

Есть инверторы V1000 VZA40P2BAA 0,37 кВт 6 штук. Инверторы работают вместе. Прошу помочь разобраться с ошибкой "SC".

Ошибка выходит в любой момент работы двигателя. Сбрасывается только при снятии/подаче напряжения. В мануале этой ошибки не нашел. Покапался вместе с гуглом на забугорных форумах, выяснил что это SC Short Circuit короткое на выходе инвертора. Yaskawa просит проверить отдельно двигатель и инвертор на наличие КЗ.

В результате проверки - двигатель, инвертор и кабель в поряде. Но ошибка выходила всякий раз при запуске инвертора. Решили поменять кабель с экранированного на обычный - результат положительный! Но ошибка начала выходить на другом :( Отключили экран на других двигателях - Ошибка испарилась!!! таким образом все работает около полугода. И вот теперь снова периодически, по несколько раз в день необходимо эту ошибку сбрасывать.

Может кто нибудь уже сталкивался с этим? Помогите выяснить причину!


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3