 Заголовок сообщения: HELP!!! CIMR-E7Z ошибка LL3!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 14:53 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 19, 2011 06:40
Сообщения: 4
Имеется инвертор CIMR-E7Z c подключенным двигателем мощностью 7,5 кВт и номинальным током 15,6 А, управление инвертором осуществляется через DeviceNet (CJ1W-DRM21-V1), настройки инвертора - Standart I/O, параметры двигателя и управления инвертором успешно залиты через CX-Drive, все работает и запускается, НО... после набора заданной частоты двигателем на цифровой панели инвертора выходит ошибка LL3 b мигает Alarm - перерыл все имеющиеся и попавшиеся на глаза талмуды, но ответа, что эта ошибка означает, так и не нашел, подозреваю есть косяк в параметрах CX-Drive, но где??? :(
Форумчане спасайте


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! CIMR-E7Z ошибка LL3!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 17:39 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
автотюнинг с вращением без нагрузки выполняли?
если есть возможность попробуйте его выполнить.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! CIMR-E7Z ошибка LL3!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 19:49 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 19, 2011 06:40
Сообщения: 4
Да автотюнинг пробовал без нагрузки, так сказать- двигатель маслает в пустую, инвертор планирую поставить в цепь с пульповым насосом на 35 кВт, нагрузку подать на двигатель пока нет возможности- и так у руководства выпросил все что мог. На счет ошибки LL3, есть ли точное описание сего феномена у кого-нибудь, товарищи?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! CIMR-E7Z ошибка LL3!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 19:52 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 19, 2011 06:40
Сообщения: 4
Пардон муа - саму автонастройку параметров в CX-Drive выполнял уже с подлюченным к инвертору двигателем.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! CIMR-E7Z ошибка LL3!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 21:53 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
может всетаки ошибка - UL3? Документация на ЧП есть?

А зачем вам автонастройка на насосе?
Вы морочите себе голову.

Установите все параметры по умолчанию.
Настройте параметры управления, с карты связи или как Вам требуется.
Настройте токовую защиту двигателя.
Для пульпового насоса этого достаточно.

Ну а раз нет возможности подать нагрузку на двигатель, то надо ЧП сказать чтоб он не контролировал потерю момента двигателя.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! CIMR-E7Z ошибка LL3!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 09:44 
Не в сети

Регистрация: Вт апр 19, 2011 06:40
Сообщения: 4
Спасибо, проблема решена - это был код ошибки "ненагруженный двигатель" из архива подняли родной мануал, который шел с инвертором, странно почему раньше об этом наши энергетики с архивариусом молчали-не понятно. И да код ошибки, подчеркиваю - LL3. Слава богу с разумом пока все в порядке - тем более экзорцизмом инвертора занимался не я один :lol:
Всем спасибо всем пока!
Закрывайте тему.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3