 Заголовок сообщения: Замена инвертора 3G3MV на V1000
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 20:55 
Не в сети

Регистрация: Чт июл 03, 2014 20:41
Сообщения: 3
Добрый день!

У меня такая проблема. У меня 9 инверторов 3G3MV соединенных по протоколу RS485. У всех одинаковая скорость. Один инвертор приказал долго жить. Так как 3G3Mv уже нет в продаже, то пришлось поставить V1000. Теперь у меня проблема. Реальная скорость на новом инверторе в 10 раз меньше чем должна быть. Параметры вроде везде одинаковые. Подскажите, где копать?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Замена инвертора 3G3MV на V1000
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 21:50 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
скорость чего?? не совсем понял.. двигатель в 10 раз медленнее вращается или что?
или скорость обмена? :)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Замена инвертора 3G3MV на V1000
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 23:47 
Не в сети

Регистрация: Чт июл 03, 2014 20:41
Сообщения: 3
Да, двигатель вращается в 10 раз медленее. Причем, все управляется правильно, только скорость в10 раз медленнее, чем у всех остальных двигателей


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Замена инвертора 3G3MV на V1000
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 06:00 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
думается что-то в параметрах не докрутили.
например число полюсов. двигатель на сколько оборотов?
параметр E5-04 чему равен?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Замена инвертора 3G3MV на V1000
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 07:06 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Если память не изменяет, то параметр O1-03 поставить в 3 и подобрать следующие два.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Замена инвертора 3G3MV на V1000
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 16:29 
Не в сети

Регистрация: Чт июл 03, 2014 20:41
Сообщения: 3
Спасибо, реально помогло. О1-03 поставил в 3 и 2 других уменьшил в 10 раз. Хотя насколько я понял это группа завязана на индикацию дисплея.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3