Цитата:
Превышение напряжения шины
постоянного тока
Напряжение шины постоянного
тока превысило уровень
обнаружения превышения
напряжения.
По умолчанию используются
следующие уровни обнаружения:
Класс 200 В: 410 В пост. тока
Класс 400 В: 820 В пост. ток
Подскажите по частотнику Yaskawa Varispeed G7 11kW 400V. Сразу после подачи питания появляется ошибка OV (DC Bus Overvolt), не сбрасывается, пробовал с дискретного входа, пульта - reset, инициализацию тоже пробовал. Напряжение замерил 540В, на дисплее индикация(параметр U1-7) та же. Есть параметр "входное напряжение" поднял с 380 до 400, тоже самое. Определяется вроде как 400В модификация(есть ещё 200в). Входной мост целый. Вот думаю, может ли для индикации и для контроля быть разные "датчики напряжения"? Пробежался по делителям, которые от DС шины идут, явного ничего не нашёл.
Вот то что отпаял и без изменений (Ошибка и показания напр. 540В на дисплее не меняются). Два 2Вт резистора идут от предохранителя по DC+, думаю это контроль обрыва. Оптрон, который зелёным кружком через SMD(отметил большим зел кругом), возможно контроль обрыва предохранителя по DC-
И ещё вопрос, может всё же с парамметрами чего не так стало?