cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=2418
Страница 1 из 1

Автор:  Юрон [ Чт мар 19, 2015 08:45 ]
Заголовок сообщения:  Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса

В наличие есть частотник altivar312 и преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер. Установили программу SoMove Lite. Пытались по разному программировать частотник, чтобы он коннектился с ПК. Поставили на выходе ПИ резистор 120 ом. Связи нет. Кто нибудь связывался с частотником через обычный преобразователь RS-232 в RS-485. Какие есть нюансы и как правильно запрограммировать сам частотник, чтобы он реагировал на внешнее воздействие по Modbus? Перемычку +24В и L1 ставили. Связи нет.
Специальный кабель для связи с ПК TCSMCNAM3M002P фирмы Schneider мы сможем закупить только в следующем году.

Автор:  bvl [ Чт мар 19, 2015 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса

Связывался с помощью преобразователя ADAM-4561 (USB-to-RS) с ATV312,ATV71, все подключалось с лету. Брал обычный патч-корд, обрезал его, подключал по схеме (во вложении, используются 2 провода D0, D1), никаких резисторов не ставил (кабель короткий). Настройки SoMove, как на картинке. Нажать кнопку "Edit connection", выбрать "Modbus monodrop...", кнопка "Advance", галочка "Auto-Adaptation" ставить обязательно, потом проверить связь кнопкой "Test"

Автор:  Олег [ Чт мар 19, 2015 10:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса

Цитата:
преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер

Дипы под скорость и формат на этой штуке выставьте.

Автор:  Юрон [ Чт мар 19, 2015 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса

Олег писал(а):
Цитата:
преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер

Дипы под скорость и формат на этой штуке выставьте.

Выставлял. С другим оборудованием с другими прогами работает. Вроде как официальная прога ничего не посылает в преобразователь. По поводу проги отправил вопрос в техподдержку. Сейчас проверю настройки по предыдущему сообщению.

Автор:  Юрон [ Чт мар 19, 2015 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса

Настройки такие же :shock:
Жду ответа от официалов, параллельно ищу другую программу для связи.

Автор:  bvl [ Сб мар 21, 2015 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса

У них еще есть старое ПО "Power Suite", как-то так называлось. Но у меня на ноуте они вместе с SoMove отказались жить. Проявилось это в отсутствии связи с ПЧ, что с одного, что с другого софта, хотя до установки второго всё работало.

Автор:  Юрон [ Вт мар 24, 2015 14:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса

Ответили официалы. Надо ставить SoMove software. Эта программа будет работать с их шнурком.
Поставил прогу Modbus Tester. Вместо ПИ фирмы Элемер поставил свой самопальный преобразователь RS232/485, сделанный 10 лет назад для связи с контроллерами ADAM. В нем не надо переключать скорость, количество посылок, прием/передачу. Подключил к кабелю резистор 120 ом и последовательно кондер 1 нф. Послал в ЧП посылку 01-03-0E-01-00-08-17-24 получил ответ 7F-FF-BF-FF-EF-F7-BB.
Когда поменял полярность, ЧП посылает теже ответы. Очень странно, да ладно.
В описаниях не нашел, как прочитать тип ЧП, идентификатор? Кто знает, что ответил ЧП?
Если это ответ типа не распознал код посылки, это одно, а если произошел сбой при приеме, это совсем другое. Меня интересует устойчивость связи. Если ЧП воспринимает все посылки без ошибок, то прога SoMove software будет работать с моими прибамбасами.

Автор:  Олег [ Вт мар 24, 2015 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса

7F-FF-BF-FF-EF-F7-BB
Похоже что контроль чётности в вашей проге и инверторе не совпадает. В модбасе нет такого ответа.

Автор:  Юрон [ Чт мар 26, 2015 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса

поставил на выходе преобразователя резистор 120 ом+ конденсатор 10нФ.
Послал посылку 01-03-0Е-01-00-08-17-24
получил ответ 01-03-10-80-00-80-00-80.
Помехи блин от частотника шли.
Программа SoMove Standalone заработала!!!!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group