cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=2418 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Юрон [ Чт мар 19, 2015 08:45 ] |
Заголовок сообщения: | Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса |
В наличие есть частотник altivar312 и преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер. Установили программу SoMove Lite. Пытались по разному программировать частотник, чтобы он коннектился с ПК. Поставили на выходе ПИ резистор 120 ом. Связи нет. Кто нибудь связывался с частотником через обычный преобразователь RS-232 в RS-485. Какие есть нюансы и как правильно запрограммировать сам частотник, чтобы он реагировал на внешнее воздействие по Modbus? Перемычку +24В и L1 ставили. Связи нет. Специальный кабель для связи с ПК TCSMCNAM3M002P фирмы Schneider мы сможем закупить только в следующем году. |
Автор: | bvl [ Чт мар 19, 2015 10:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса |
Связывался с помощью преобразователя ADAM-4561 (USB-to-RS) с ATV312,ATV71, все подключалось с лету. Брал обычный патч-корд, обрезал его, подключал по схеме (во вложении, используются 2 провода D0, D1), никаких резисторов не ставил (кабель короткий). Настройки SoMove, как на картинке. Нажать кнопку "Edit connection", выбрать "Modbus monodrop...", кнопка "Advance", галочка "Auto-Adaptation" ставить обязательно, потом проверить связь кнопкой "Test" |
Автор: | Олег [ Чт мар 19, 2015 10:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса |
Цитата: преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер Дипы под скорость и формат на этой штуке выставьте. |
Автор: | Юрон [ Чт мар 19, 2015 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса |
Олег писал(а): Цитата: преобразователь интерфейса ПИ-232/485 фирмы Элемер Дипы под скорость и формат на этой штуке выставьте. Выставлял. С другим оборудованием с другими прогами работает. Вроде как официальная прога ничего не посылает в преобразователь. По поводу проги отправил вопрос в техподдержку. Сейчас проверю настройки по предыдущему сообщению. |
Автор: | Юрон [ Чт мар 19, 2015 12:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса |
Настройки такие же Жду ответа от официалов, параллельно ищу другую программу для связи. |
Автор: | bvl [ Сб мар 21, 2015 10:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса |
У них еще есть старое ПО "Power Suite", как-то так называлось. Но у меня на ноуте они вместе с SoMove отказались жить. Проявилось это в отсутствии связи с ПЧ, что с одного, что с другого софта, хотя до установки второго всё работало. |
Автор: | Юрон [ Вт мар 24, 2015 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса |
Ответили официалы. Надо ставить SoMove software. Эта программа будет работать с их шнурком. Поставил прогу Modbus Tester. Вместо ПИ фирмы Элемер поставил свой самопальный преобразователь RS232/485, сделанный 10 лет назад для связи с контроллерами ADAM. В нем не надо переключать скорость, количество посылок, прием/передачу. Подключил к кабелю резистор 120 ом и последовательно кондер 1 нф. Послал в ЧП посылку 01-03-0E-01-00-08-17-24 получил ответ 7F-FF-BF-FF-EF-F7-BB. Когда поменял полярность, ЧП посылает теже ответы. Очень странно, да ладно. В описаниях не нашел, как прочитать тип ЧП, идентификатор? Кто знает, что ответил ЧП? Если это ответ типа не распознал код посылки, это одно, а если произошел сбой при приеме, это совсем другое. Меня интересует устойчивость связи. Если ЧП воспринимает все посылки без ошибок, то прога SoMove software будет работать с моими прибамбасами. |
Автор: | Олег [ Вт мар 24, 2015 20:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса |
7F-FF-BF-FF-EF-F7-BB Похоже что контроль чётности в вашей проге и инверторе не совпадает. В модбасе нет такого ответа. |
Автор: | Юрон [ Чт мар 26, 2015 14:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Связь altivar312 с ПК через преобразователь интерфейса |
поставил на выходе преобразователя резистор 120 ом+ конденсатор 10нФ. Послал посылку 01-03-0Е-01-00-08-17-24 получил ответ 01-03-10-80-00-80-00-80. Помехи блин от частотника шли. Программа SoMove Standalone заработала!!!! |