cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
omron V1000 http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=2436 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Коршун [ Пт апр 10, 2015 08:44 ] |
Заголовок сообщения: | omron V1000 |
Добрый день. Подскажите кто-нибудь У меня на производстве были установлены частотные преобразователи Yaskawa CIMR-V7CJ40P7. Несколько штук вышло из строя. Заказали аналог V1000 VZA40P7BAA. На место старого встал как влитой, запрограммировали без проблем. Однако в процессе эксплуатации выяснили, что на старом OMRON наблюдались колебания по частоте (и задание и факт) с амплитудой 4-5 Гц и периодом колебаний 10 с. На новом задание держится идеально. Данный колебания необходимы по технологии. Как настроить это на V1000 не знаю. Управляется частотник по сети и протоколу modbus. Никакие другие контакты не задействованы Помогите кто чем может!!!!!!!!!!!!!! |
Автор: | Олег [ Пт апр 10, 2015 08:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
У V7 и V1000 не совпадает масштаб задания частоты по модбасу. Здесь на форуме где то была тема и решение, какой параметр дополнительно править. |
Автор: | Коршун [ Пт апр 10, 2015 09:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
Можно Ссылку. Не могу найти тему |
Автор: | Олег [ Пт апр 10, 2015 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
http://yandex.ru/sitesearch?text=V1000+ ... 0740&web=0 |
Автор: | Коршун [ Пт апр 10, 2015 10:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
Думаю что эти колебания настраиваются в V7 следующими параметрами: n159 - 3 n160 - 20 n161 - 5 n162 - 2 В инструкции написано что это "Traverse function" есть ли аналоги этих параметров в V1000 |
Автор: | Олег [ Пт апр 10, 2015 19:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
Цитата: на старом OMRON наблюдались колебания по частоте (и задание и факт) скорее всего плавающее задание частоты по сети и передавалось.n159 - n162 Настройка энергосбережения. в V1000 группа параметров B8 на V7 (или MV) есть подробная инструкция на русском. I527-RU2-01+3G3MV+UsersManual.pdf TORPC71060605-01-OY+V7AZ+UsersManual.pdf обе гуглятся. на V1000 только краткая. |
Автор: | Коршун [ Пн апр 13, 2015 08:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
Что задание передавалось по сети - это сомнительно. Если бы это было так, то просто настроив сетевые параметры V1000 и запустив в работу мы бы сразу получили плавающее задание. Однако, этого не произошло. Также никаких манипуляций с первичным контроллером не производилось. Поэтому сделал вывод что эти колебания настроены в частотнике. По ходу дела у меня очень старые частотники. С тыльной стороны стоит маркировка CIMR-V7CJ40P7. С лицевой стороны стоит Varispeed T7V. Спасибо за инструкцию на V7. Однако, сравнивая инструкцию из инета и инструкцию шедшею в комплекте с T7V, наблюдаю некоторые отличия: n-159: Disturb waveform Amplitude n-160: distrub waveform Jump n-161: negative slope n-162: positive slope time Также в инструкции есть график с неким подобием синусойды колебаний по частоте с отмечеными параметрами n-159-162. Подобного в инструкциях на V7 и V1000 я не нашел. |
Автор: | NiD [ Пн апр 13, 2015 11:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
Ваш аналог не V1000, а Т1000 (спец. версия созданная на основе V1000) |
Автор: | Коршун [ Пн апр 13, 2015 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
NiD писал(а): Ваш аналог не V1000, а Т1000 (спец. версия созданная на основе V1000) А подробнее. Если есть инструкция |
Автор: | Ярослав [ Пн апр 13, 2015 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
Как вариант взять MX2. Встанет тоже, как там и был. Перестроить необходимые параметры в соответствии с протоколом Modbus V1000. (Можно настроить до 10 параметров на любой Modbus адрес.) Написать внутри частотника MX2 программку чтобы производил необходимые колебания. |
Автор: | Коршун [ Пн апр 13, 2015 13:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
Мне уже закупили V1000/ В нем можно получить такие колебания? |
Автор: | DEFO [ Пн апр 13, 2015 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
Написал ЛС |
Автор: | NiD [ Пн апр 13, 2015 15:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
https://www.yaskawa.com/pycprd/products/industrial-ac-drives/software-tools/driveworksez Скачайте DWEZ и и допишите функционал Fout=Fref+delta |
Автор: | sezik [ Пт авг 23, 2019 22:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
Ярослав писал(а): Как вариант взять MX2. Встанет тоже, как там и был. Перестроить необходимые параметры в соответствии с протоколом Modbus V1000. (Можно настроить до 10 параметров на любой Modbus адрес.) Написать внутри частотника MX2 программку чтобы производил необходимые колебания. Можно подробнее по мх2, как писать программу? параметры я нашел, менял но система не хочет видеть ,,клон,, в7 (который мх2 с параметрами 7) |
Автор: | Ярослав [ Пн авг 26, 2019 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: omron V1000 |
https://industrial.omron.ru/ru/products/mx2#downloads Winder solutions - Inverter application software https://assets.omron.eu/downloads/broch ... ure_en.pdf MX2 Руководство по настройке и монтажу http://industrial.omron.ru/ru/downloads ... d.lang.all MX2 Руководство пользователя https://assets.omron.eu/downloads/manua ... ual_ru.pdf MX2/RX/LX Series Drive Programming Руководство пользователя https://assets.omron.eu/downloads/manua ... ual_en.pdf RX/MX2 Winder Application Software: PID control without Diameter Sensor Руководство пользователя https://assets.omron.eu/downloads/manua ... ual_en.pdf |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |