Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:14

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 7 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ошибка привода RX (90кВт) - Е16
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 11:29 
Не в сети

Регистрация: Ср окт 15, 2014 11:40
Сообщения: 13
Всем доброго времени суток!
Столкнулись при наладке у заказчика с ошибкой Е16 - Аварийное отключение
из-за кратковременного прерывания электропитания. По сети говорят, что в норме, на входе привода контактор и предохранители новые, не должны сбоить! Возможно есть другие причины для появления такой ошибки?
Спасибо за совет!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка привода RX (90кВт) - Е16
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 11:50 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
а в какой момент?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка привода RX (90кВт) - Е16
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:37 
Не в сети

Регистрация: Ср окт 15, 2014 11:40
Сообщения: 13
В любой: при разгоне, постоянной скорости или торможении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка привода RX (90кВт) - Е16
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:45 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
изменение разгона и торможения результатов не дали?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка привода RX (90кВт) - Е16
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 14:54 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3514
Откуда: Москва
BahV писал(а):
..... По сети говорят, что в норме, на входе привода контактор и предохранители новые, не должны сбоить!...

Попробуйте на второй конец вводного кабеля посмотреть, иногда такое г.. можно увидеть.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка привода RX (90кВт) - Е16
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 07:12 
Не в сети

Регистрация: Ср окт 15, 2014 11:40
Сообщения: 13
Все вводы и выводы повторно обтянуты, нагрева соединений нет! Такая ошибка может появиться в любой момент, не зависимо от скорости разгона, вращения или торможения! Я грешу на сеть, но пока не проверили. Просто интересовался, может есть какой "подводный камень" в приводе?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка привода RX (90кВт) - Е16
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 11:39 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Был один раз подобный случай в практике. Цех и оборудование работали от шинопровода, все (кроме одного) были без ЧП. А вот частотник в одном из шкафов давал аварию. Иногда релейные схемы самостоятельно разваливались. Причем одно и другое по времени никак не совпадало. Проявлялось еще в мигании ламп внутреннего освещения шкафа.
Пока электрики не перебрали шинопровод цеха, были периодические сбои.

Повесьте лампочки, или релюшки на самоподхват.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 7 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения