CIMR писал(а):
Не понятны значения в области input NMA1= 3201 и NMA2 = 8604 остальные NMA3..NMA8 = 0;
В области output NCA1= 8501; и NCA2 = 8602; остальные NCA3..NCA8 = 0
Нет ни расшифровки ничего что обозначают эти значения ?!)
Communication scanner состоит из двух областей памяти (12741..12748 для чтения из ПЧ, 12761..12768 для записи). Параметры, которые будут располагаться в этих адресах, конфигурируются с помощью встроенного терминала (или графического дисплея).
"3201" - статусное слово
"8604" - скорость, об/мин
"8501" - управляющее слово
"8602" - задание скорости, об/мин
Параметры можно поставить любые, см. подробно документ Communication parameters (можно посмотреть от другого ЧП, пользуюсь документом для ATV71 при работе с ATV61).
Почитайте документы Profibus DP, INTERBUS card (для того же ATV71), будут полезны.
CIMR писал(а):
Для atv32 в CX-Configurator-е назначил Telegram100.
Я так понимаю нужно было назначить обе :100 - Communication scanner output
и 101 - Communication scanner input ??? )
С ProfiBus не сталкивался, работал только с ModBus и DeviceNet. Но не должно быть принципиальных отличий.
Похоже я был не прав:
communication scanner assemblies 100 and 101 - используются только по 4 слова NCA1..NCA4, NMA1..NMA4, но эта информация для DeviceNet
Поищите информацию для ProfiBus.