 Заголовок сообщения: omron E7 и вытяжной вентилятор
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 20:22 
Не в сети

Регистрация: Пт апр 10, 2015 07:57
Сообщения: 13
Откуда: Тульская область
Добрый день!
У меня на производстве на вентсистеме установлен частотный преобразователь Omron Е7.
Управляет вытяжным вентилятором. Двигатель - 37 КВт, 1000 об, 380/660, производство Китай. Особых нареканий по работе не было, однако недавно вышел из строя по мех. части. Заказали аналог российского производства.
При первом запуске нового двигателя равномерный разгон останавливался на отметке 6 Гц.
Далее разгон продолжался очень медленно с отметки 6 Гц до отметки примерно 7-9 Гц (примерно 0,01 Гц в секунду). Потом скорость разгона увеличилась и дошла до задания.
Провели автонастройку (параметр Т). После нее частотник стал разгонятся в нормальном режиме. Однако после перезагрузки частотника все вернулось на круги свои.
Помогите кто чем может!!!!!!!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: omron E7 и вытяжной вентилятор
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 02:13 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
параметр b1-01 какое значение?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: omron E7 и вытяжной вентилятор
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 08:33 
Не в сети

Регистрация: Пт апр 10, 2015 07:57
Сообщения: 13
Откуда: Тульская область
b1-01 - выбор источника задания частоты.
Задание у на приходит по аналоговому входу.
Однако задание во время разгона не меняется, держится на постоянном уровне (45Гц-50Гц).
Описанная ситуация происходит по факту частоты.
Пробовали разгонять на руке - эффект тот же.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: omron E7 и вытяжной вентилятор
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 16:44 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
как-то не складывается - заменили двигатель аналогом (параметры такие же?) и не работает хм..
ps: интересно конечно посмотреть все параметры частотника (выдернуть cx-drive'ом).


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: omron E7 и вытяжной вентилятор
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 19:31 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
В частотнике должен быть параметр - пропуск частоты или увеличьте минимальную частоту выше 10 Гц.
Почитайте, возможно вам поможет. На память его не помню. Просто разгон у вас будет не с 0 Гц.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: omron E7 и вытяжной вентилятор
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 13:29 
Не в сети

Регистрация: Пт апр 10, 2015 07:57
Сообщения: 13
Откуда: Тульская область
Попробовать можно.
Только интересно почему происходит такая задежка при разгоне на уровне 6 Гц


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: omron E7 и вытяжной вентилятор
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 13:18 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
На этой частоте очень низкий момент. Очень! А вентилятор уже начинает месить... То есть, работа уже выполняется. Происходит что-то типа проскальзывания. Думаю, если в этот момент проверить ток, то он будет на пределе возможности частотника. Нужно либо отказаться от регулирования частоты на запуске (частотник пытается ограничить ток на запуске, пока не закончится скольжение), либо запускать вентилятор с закрытыми заслонками, чтобы исключить увеличение работы/нагрузки на мотор при запуске. А лучше и то, и другое использовать. И да, российские электромоторы до сих пор остаются какашками. Если параметры на шильде и одинаковые, то не факт, что моторы одинаковые. Моторы разные! Это касается и массы ротора, и даже формы сечения провода намотки... И много еще чего другого. Даже звук работы моторов разный. Проверял на моторах и 37 кВт, и 90 кВт. На малых моторах это незаметно и замена мотора проходит обычно без проблем. Как только мотор большой, от 15 кВт и выше, так сразу заметна разница.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: omron E7 и вытяжной вентилятор
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 14:40 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
Сообщите, получилось ли решить проблему? Очень интересно...


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 8 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3