cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

Прошу помощи! Реверс через PROFIBUS (PPO type) Yaskawa A100
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=2838
Страница 1 из 1

Автор:  shmax [ Вт ноя 29, 2016 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Прошу помощи! Реверс через PROFIBUS (PPO type) Yaskawa A100

Товарищи, прошу помощи! Приобрели Yaskawa А1000 взамен OMRON f7. Омрон управлялся через profibus (basic data). yaskswa управляется только через PPO typ, (при basic data показывает "ошибка сети", такое ощущение как не поддерживает). Есть control word "STW" в котором бит направления только для толчковой скорости. Подскажите, как задать направление вращения через Profibus (где найти бит направления)?

Автор:  Ярослав [ Пт дек 02, 2016 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи! Реверс через PROFIBUS (PPO type) Yaskawa A100

А7 и A1000 - оба от Yaskawa.
Управление по Профибас примерно одинаково.
В A1000 - также есть profibus (basic data)
читайте страницу 20 Вашего мануала.

Запустите поиск этих слов по документу.

Автор:  shmax [ Пт дек 02, 2016 11:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи! Реверс через PROFIBUS (PPO type) Yaskawa A100

Спасибо за ответ Ярослав,но прежде чем написать в специализированный форум я прочел мануал много раз, также искал ответ в поисковиках.
С Basic data все понятно, там бит направления есть, а вот с PPO typ не все так однозначно, бита направления нет.
Товарищи, прошу помощи знающих людей!

Автор:  Ярослав [ Пт дек 02, 2016 13:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи! Реверс через PROFIBUS (PPO type) Yaskawa A100

А почему не хотите оставить управление по basic data
или по Extended Register Map.
Позволяет все что надо, как правило.

Автор:  Ярослав [ Пт дек 02, 2016 13:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи! Реверс через PROFIBUS (PPO type) Yaskawa A100

ДЛЯ PPO
попробуйте отрицательные значения частоты в HSW.
В инструкции указан диапазон +-10000.

Автор:  shmax [ Ср дек 07, 2016 09:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи! Реверс через PROFIBUS (PPO type) Yaskawa A100

по Basic Data выдает ошибку, не конектится (думаю не поддерживается в версии платы). Поэтому остается только PPO type.

Автор:  shmax [ Ср дек 07, 2016 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи! Реверс через PROFIBUS (PPO type) Yaskawa A100

Все получилось, спасибо ЯРОСЛАВ!
Действительно, получилось добиться реверса заданием отрицательной частоты. Бита направления нет, отрицательное число в двоичном коде через complement.
Спасибо за помощь Ярослав! (в технической поддержке yaskawa .ru ответ не смогли дать. :) )

Автор:  Andy [ Ср дек 07, 2016 10:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помощи! Реверс через PROFIBUS (PPO type) Yaskawa A100

shmax писал(а):
(в технической поддержке yaskawa .ru ответ не смогли дать. :) )

Не "не смогли", а не стали с ней разбираться. Потому, что Вы купили ПЧ и плату не через данную сбытовую сеть, а тех поддержка не святым духом питается, и на работе не в потолок плюет, а работает с теми, то денежки платит.
Интересно, что по поводу замены ПЧ и изменений программы вы также не обращались в проектный институт, который вам линию спроектировал, изготовил и запустил.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/