Здавствуйте! Нужна помощь со следующей проблемой - есть частотник YASKAWA V1000 (VCBA0010BAA) - 2.2kW/1.5kW с однофазным вводом (220V). Возникла необходимость его заменить (при старте уходит в OvercurrentError (oC) даже без нагрузки) и предпочтительно было бы заменить на какой ни будь другой - сроки горят а такого же на месте нет.
Но вот беда - к его цифровым входам идут 3 провода (не считая общего) значение которых не ясно (нет схемы) - то есть пуск / реверс и еще что то третье. Глядя на настройки режимов цифровых портов был очень удивлен:
Порт S1 (параметр H1-01) = 40
Порт S2 (параметр H1-02) = 41
Порт S6 (параметр H1-06) = 04
Удивление вызвано тем, что в мануале к частотнику (тот что шел с ним) НЕТ ТАКИХ КОДОВ!
Есть лишь коды до 2F (они идут в hex). Смотрел мануалы в инете - разные - нет таких кодов
Может быть кто ни будь сталкивался с этими аппаратами и может подсказать мне в чем прикол и где искать решение?