Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Чт мар 28, 2024 11:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Двигатель 60 Гц
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 11:38 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Коллеги, приветствую.

Есть движок с такими данными на табличке:

400В (треуг) 50Гц 21,0А 11кВт 1470 об/мин
690В (звезд) 50Гц 12,1А 11кВт 1470 об/мин
460В (треуг) 60Гц 20,5А 12,6кВт 1770 об/мин
460В (треуг) 60Гц 18,1А 11кВт 1775 об/мин

Проблем не должно, вроде, быть, если от 380В через MX2 дать ему 60Гц.
Обороты будут 1770, а мощность и момент как поменяются?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 60 Гц
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 18:52 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Кроме A003 ещё можно A082 на нужную напругу поставить, вроде это напряжение для основной частоты.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 60 Гц
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 19:19 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Олег, A082 в любом случае в пределах входного напряжения работает. Выходное
напряжение ПЧ не может превысить входное напряжение ПЧ или напряжение, выбранное для функции AVR (это как раз и есть параметр A082). Это же не усилитель.

Мне, на самом деле, интересно, получится ли увеличить мощность. Движок будет на вент установке стоять и есть вероятность, что на номинале будет недостаточно воздуха гнать. Замена движка не рассматривается, так как вся установка у заказчика в комплекте пришла.

По идее обороты возрастут, но так как напруга меньше требуемой, то момент уменьшится... Не могу сообразить, блин.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 60 Гц
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 19:36 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
На вентилятор прокатит. Проверено. До 75 гц поднимал частоту. Расход воздуха возрастал в 1,5 раза. ( горелка стекловаренной печи).


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 60 Гц
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 15:58 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Правило такое -
Мощность - это ток помноженный на напряжение

Раз снизили напряжение - значит должен вырасти ток.

По вентилятору - со снижением напряжения будет уменьшаться скорость вращения ротора.
Значит придется просто выше поднимать частоту.

Но это все не критично.

Важно чтобы ток частотника - был не ниже потребляемого тока мотора.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 3