 Заголовок сообщения: V1000 + бензогенератор
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 21:36 
Не в сети

Регистрация: Вс мар 23, 2014 19:42
Сообщения: 35
Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток!
Возникла необходимость подключения частотника V1000 5,5kW/4,0kW (CIMR-VC4A0011BAA)
к трёхфазному бензогенератору и запуска двигателя 4,0kW (ток по шильде 8,1А).
На низких оборотах (10-20 Гц) всё работает нормально, но при повышении частоты до 25 Гц и выше - работает около 5 сек и возникает авария "PF" (Падение входного напряжения или разбаланс фаз. Обрыв одной из входных фаз. Ослабленный контакт на входе привода.).
При подключении этого же частотника с мотором к городской сети ~380В всё работает без аварий при любых оборотах.
Т.е. причина 100% во взаимодействии частотника с генератором - возможно выдаваемый генератором ток имеет не идеальные характеристики...
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решить?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 + бензогенератор
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 12:09 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:44
Сообщения: 391
Откуда: Москва
1) Какой запас по мощности у генератора?
2) Нужно ставить входной реактор для защиты ПЧ от ряда искажений питающей сети.
3) Нужно ставить РЧ фильтр для защиты системы управления генератором от помех создаваемых ПЧ.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 + бензогенератор
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 20:53 
Не в сети

Регистрация: Вс мар 23, 2014 19:42
Сообщения: 35
Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо за ответ!
Мощность генератора 7,5 кВт
Какое конкретно оборудование нужно ставить: тип, марка, мощность?
А нет случайно параметров, отвечающих за входное напряжение?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 + бензогенератор
СообщениеДобавлено: Ср сен 27, 2017 23:43 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:44
Сообщения: 391
Откуда: Москва
>Мощность генератора 7,5 кВт
Больше от генератора в этот момент ни чего не запитывается?

>Какое конкретно оборудование нужно ставить: тип, марка, мощность?
Рекомендованное производителем частотника:http://www.cospa.ru/upload/iblock/522/YEU_INV_Options_EN_v1_0713_web.pdf
Обратите внимание, что РЦ фильтры разные для разных питающих сетей.

>А нет случайно параметров, отвечающих за входное напряжение?
Хотите защиты отключить? Можете пожечь ПЧ, ну а так см. параметры L8.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 + бензогенератор
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 08:24 
Не в сети

Регистрация: Вс мар 23, 2014 19:42
Сообщения: 35
Откуда: Санкт-Петербург
От генератора больше ничего не питается.

Остальное будем пробовать.

Спасибо за ответы!!!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 + бензогенератор
СообщениеДобавлено: Чт сен 28, 2017 21:11 
Не в сети

Регистрация: Вс мар 23, 2014 19:42
Сообщения: 35
Откуда: Санкт-Петербург
Поменяли параметры L8 (отключили контроль пропадания фазы).
Всё стало работать как нужно.
Будем надеяться, что частотник не умрёт! :)
Спасибо за советы!!!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 + бензогенератор
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 10:16 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:44
Сообщения: 391
Откуда: Москва
Однако, срок службы генератора и ПЧ вы таким образом сократили.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 + бензогенератор
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2017 18:30 
Не в сети

Регистрация: Вс мар 23, 2014 19:42
Сообщения: 35
Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо за заботу, только к сожалению других выходов пока нет, а пользоваться уже нужно!
Будем надеяться, что ничего не сгорит...


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 8 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3