Автор: | falcen_d [ Ср окт 11, 2017 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | 400 или 380 |
Добрый день. Уважаемые подскажите решение проблемы, есть частотник и есть двигатели. Частотные преобразователи в документации написано на 400, двигатели мы подсовываем наши на 380, есть какая-то разница ЧП при этом. Начальник у меня категорично против 380, а нашему руководству проще найти на 380 и дешевле ))). И еще один момент нужно частотнику вводить какие-то параметры что-бы он понял что движок на 380? Спасибо огромное если расскажите подробней на примере Е7. |
Автор: | Andy [ Ср окт 11, 2017 11:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 400 или 380 |
На частотный преобразователь, как и на другие электрические приборы, указывается рабочий диапазон напряжения питания: в данном случае INPUT AC3PH 380-480 V 50\40 Hz. Это связано в том числе и с разными стандартами питания промышленных сетей в разных странах и с изменениями напряжения в питающих сетях при изменениях мощной нагрузки, что характерно для промышленности. У нас в России большинство 3 фазных ПЧ как раз и работают с движками 380 В. |
Автор: | falcen_d [ Ср окт 11, 2017 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 400 или 380 |
Спасибо за ответ, я понимаю что у нас 380, теперь берем частотник подключаем к двигателю 380, и получается что на обмотки двигателя я подаю напряжение 400 от ПЧ, а он рассчитан на 380, наверно это не правильно? |
Автор: | Yur [ Ср окт 11, 2017 15:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 400 или 380 |
falcen_d писал(а): И еще один момент нужно частотнику вводить какие-то параметры что-бы он понял что движок на 380? Спасибо огромное если расскажите подробней на примере Е7. E1-01 |
Автор: | Electric [ Ср окт 11, 2017 15:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 400 или 380 |
falcen_d писал(а): Спасибо за ответ, я понимаю что у нас 380, теперь берем частотник подключаем к двигателю 380, и получается что на обмотки двигателя я подаю напряжение 400 от ПЧ, а он рассчитан на 380, наверно это не правильно? Не получите вы на выходе ПЧ напряжение больше чем на входе. |
Автор: | falcen_d [ Ср окт 11, 2017 17:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 400 или 380 |
спасибо за помощь |