cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

Прямое соединение CX-DRIVEом с 3G3RX
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=9&t=3197
Страница 1 из 1

Автор:  shaban [ Чт фев 01, 2018 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Прямое соединение CX-DRIVEом с 3G3RX

Здравствуйте.
Возможно ли прямое соединение через CX-Drive с ПЧ 3G3RX . В перечне он присутствует. И прямое соединение для него тоже.
Вопрос какой для этих целей использовать кабель. Кабель для серии 3G3*V , кая я понимаю не подходит.
Из мануала вроде как нужен конвертер 3G3AX-PCACN2. Может кто сталкивался что за зверь такой(USB-RS232 или USB-RS485/422). Может распиновка есть.
С уважением, Сергей.

Автор:  Aeroplan [ Чт фев 01, 2018 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прямое соединение CX-DRIVEом с 3G3RX

Очень похоже на то, что это
USB to RJ45-RS422
кабель.
Лучше уточнить конечно, но по косвенным признакам - это оно самое.
Дополню.
По инструкции вместо указанного вами можно использовать и такой
Omron USB-CONVERTERCABLE - Кабель подкл.к ПК
Так вот у Хитачи такой же кабель
http://www.esco-da.be/Download/Documents/Hitachi_Manual_USB_RS422.pdf
Но 422 - это 4 жилки сигнала, а у Омрона 2 жилки... Значит или 232 или 485 ?
Однако, вот в этом документе, который явно Омроновский официальный на странице 19 четко указано 422
https://assets.omron.eu/downloads/manual/en/i210e_rx_lifting_crane_application_software_users_manual_en.pdf
И вот тут на странице 1-4 тоже 422
https://assets.omron.eu/downloads/manual/en/v1/i580_mx2_rx_lx_series_drive_programming_users_manual_en.pdf

Автор:  shaban [ Чт фев 01, 2018 15:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прямое соединение CX-DRIVEом с 3G3RX

Aeroplan писал(а):
Очень похоже на то, что это
USB to RJ45-RS422
кабель.
Лучше уточнить конечно, но по косвенным признакам - это оно самое.
Дополню.
По инструкции вместо указанного вами можно использовать и такой
Omron USB-CONVERTERCABLE - Кабель подкл.к ПК
Так вот у Хитачи такой же кабель
http://www.esco-da.be/Download/Documents/Hitachi_Manual_USB_RS422.pdf
Но 422 - это 4 жилки сигнала, а у Омрона 2 жилки... Значит или 232 или 485 ?
Однако, вот в этом документе, который явно Омроновский официальный на странице 19 четко указано 422
https://assets.omron.eu/downloads/manual/en/i210e_rx_lifting_crane_application_software_users_manual_en.pdf
И вот тут на странице 1-4 тоже 422
https://assets.omron.eu/downloads/manual/en/v1/i580_mx2_rx_lx_series_drive_programming_users_manual_en.pdf

Спасибо .Разобрался.
viewtopic.php?f=9&t=2416

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group