Заголовок сообщения:  Omron F7 - 4015 прошу помощи

Добрый день. В общем не могу изменить параметры после автоТюнинга. Пишет OPE 02 по параметру Е2-01. Минимально допустимый ампераж на ПЧ - 3,3 А, но при автонастройке записался 1,6 А. При этом - Н1-01 = b1... т.е. запрет на запись параметров. Никакие параметры изменить не удается. Частотник стоял на производстве, в системе вентиляции. Достался мне после демонтажа старого оборудования. В мастерской подключил к точилу), провел автонастройку и радовался целый день. На следующий день (после выкл-вкл) - ошибка и параметры изменить не могу. Посоветуйте, в чем может быть проблема?

Автор:  Олег [ Пт июн 01, 2018 19:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Omron F7 - 4015 прошу помощи

Цитата:
Н1-01 = b1... т.е. запрет на запись параметров


Так включите клемму S3 и изменяйте нужные параметры.

Какие то параметры вступают в силу только если передёрнуть питание, возможно поэтому всплыло только на следующий день.

Проведите инициализацию, (возврат к заводским настройкам) A1-03

Автонастройка для точила как то и не нужна. И возможно перед автонастройкой Вы неправильно задали мощность двигателя и остальные параметры группы T1

Автор:  Nick [ Пт июн 01, 2018 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Omron F7 - 4015 прошу помощи

В смысле - включить клему? простите - совсем не догоняю, только начинающий
Инвертор на 15кВт, точило - 0,74 кВт. Кстати - некоторые параметры Т - меняются с DW Plus, но софт ругается на недопустимые адреса постоянно. Возможно не правильно подключил - просто напрямую в сом порт ноута

Автор:  Nick [ Пт июн 01, 2018 21:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Omron F7 - 4015 прошу помощи

Раздуплил! Огромное вам спасибо за S3!

Автор:  Олег [ Пт июн 01, 2018 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Omron F7 - 4015 прошу помощи

Nick писал(а):
Инвертор на 15кВт, точило - 0,74 кВт.

Если так на самом деле, забудьте про автонастройку, токи и прочее. Там вроде ограничение в 10% от номинала инвертора.
4015 это 1,5 кВт.

Используйте инвертор на заводских настройках в V/F режиме, вряд ли возникнут трудности на частоте в 1,5 Гц.

Автор:  Nick [ Пт июн 01, 2018 23:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Omron F7 - 4015 прошу помощи

Может и 1,5 кВт... неБудду спорить... но 100% на 37-30А. Но, минимально допустимый ампераж - 3,2А, а в некоторых параметрах 3,3. В общем - работает! Но я уже взял и опробовал для этого движка - малыша однофазного - V7 - 0,55 кВт (7-3А). Двигатель 740 Ватт - 2,6 А, 2880 оборотов = "по шыльдику". Реально потребляет - 0,3 А, когда на 2-3 Гц (150-180 об/мин) сильно нажимаю на ШлифКруг - 0,6 А потребляет.......
Вот и выбирай - киллоВаттами...
Привод - германия, пишут - 2,6А, 220/380 В, 2880 об/мин, 740 ватт.
реально - со стандартной нагрузкой - потребляет - 0,3А, с моей стандартной - 0,6. АвтоТюнинг решил - 1,6 А...
Х.З. куда и думать