Автор: | sezik [ Пт июн 22, 2018 11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос к гуру |
Можно ли 2 движка по 0.75 квт на 1 частотник 1.5 квт |
Автор: | Aeroplan [ Пт июн 22, 2018 17:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к гуру |
Можно... но не забудьте после частотника поставить два автомата защиты двигателя по 1,5 кВт |
Автор: | sezik [ Сб июн 23, 2018 22:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к гуру |
спасибо |
Автор: | Алексей [ Вс июн 24, 2018 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к гуру |
Aeroplan писал(а): Можно... но не забудьте после частотника поставить два автомата защиты двигателя по 1,5 кВт Может по 0.75 кВт? И если уж один сработает, то вначале нужно остановить частотник, потом включить автомат и только после этого запустить чатотник. Вообще так строить схему крайне не желательно. |
Автор: | Aeroplan [ Вс июн 24, 2018 12:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к гуру |
Да.. Простите, был не прав. Два по 0,75 кВт конечно. По поводу нежелательности тоже соглашусь. Но сам факт допустимости все же отрицать не стоит. У меня так 4 конвейера парами уже 11 лет работают. Нежелательность определяется целью применения, как мне кажется. Если применение простое и вероятность срабатывания защиты крайне мала, то вполне допустимо... Добавлю вот еще что. Если я создаю систему на заказ, для кого-то, то такой способ подключения никогда не применяю. Для себя этот способ я использовал только на вышеупомянутых конвейерах. Решение было временное, но, как обычно, стало постоянным. |
Автор: | Ярослав [ Вт июл 10, 2018 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к гуру |
Можно. Все будет работать. У нас и по 12 моторов на 1 частотнике висят. Вентиляторные. Если привод перемещения механизма - то 3 штуки были на 1 частотнике - все работает. Только надо по отключению автомата останавливать ЧП. |
Автор: | Aeroplan [ Ср июл 11, 2018 08:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к гуру |
Вот кстати, да... Автоматы с доп.контактами НЗ. Все НЗ контакты автоматов последовательно с сигналом Стоп или на отдельный вход остановки по внешней неисправности. Так будет феншуйно. |
Автор: | I1 [ Пт июл 13, 2018 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к гуру |
Что-то тут неправильно. При включении автомата НЗ контакт размыкается. |
Автор: | Aeroplan [ Сб июл 14, 2018 08:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос к гуру |
Вы правы, я был не конкретен с терминами. С контактами, замыкающимися при включенном состоянии автомата защиты... Нормальное (рабочее) состояние контактов - замкнуто... То есть, при отключении любого автомата защиты контакты должны разомкнуться... Тут откуда посмотришь, оттуда и нормальное состояние получишь... Старый стал, да и на гуру никогда не тянул... )) |