Автор:  sezik [ Пт июн 22, 2018 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос к гуру

Можно ли 2 движка по 0.75 квт на 1 частотник 1.5 квт

Автор:  Aeroplan [ Пт июн 22, 2018 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к гуру

Можно... но не забудьте после частотника поставить два автомата защиты двигателя по 1,5 кВт

Автор:  sezik [ Сб июн 23, 2018 22:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к гуру

спасибо

Автор:  Алексей [ Вс июн 24, 2018 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к гуру

Aeroplan писал(а):
Можно... но не забудьте после частотника поставить два автомата защиты двигателя по 1,5 кВт

Может по 0.75 кВт? И если уж один сработает, то вначале нужно остановить частотник, потом включить автомат и только после этого запустить чатотник. Вообще так строить схему крайне не желательно.

Автор:  Aeroplan [ Вс июн 24, 2018 12:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к гуру

Да.. Простите, был не прав. Два по 0,75 кВт конечно.
По поводу нежелательности тоже соглашусь. Но сам факт допустимости все же отрицать не стоит. У меня так 4 конвейера парами уже 11 лет работают.
Нежелательность определяется целью применения, как мне кажется. Если применение простое и вероятность срабатывания защиты крайне мала, то вполне допустимо...
Добавлю вот еще что. Если я создаю систему на заказ, для кого-то, то такой способ подключения никогда не применяю. Для себя этот способ я использовал только на вышеупомянутых конвейерах. Решение было временное, но, как обычно, стало постоянным.

Автор:  Ярослав [ Вт июл 10, 2018 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к гуру

Можно.
Все будет работать.
У нас и по 12 моторов на 1 частотнике висят. Вентиляторные.

Если привод перемещения механизма - то 3 штуки были на 1 частотнике - все работает.
Только надо по отключению автомата останавливать ЧП.

Автор:  Aeroplan [ Ср июл 11, 2018 08:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к гуру

Вот кстати, да... Автоматы с доп.контактами НЗ. Все НЗ контакты автоматов последовательно с сигналом Стоп или на отдельный вход остановки по внешней неисправности. Так будет феншуйно.

Автор:  I1 [ Пт июл 13, 2018 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к гуру

Что-то тут неправильно. При включении автомата НЗ контакт размыкается.

Автор:  Aeroplan [ Сб июл 14, 2018 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к гуру

Вы правы, я был не конкретен с терминами. С контактами, замыкающимися при включенном состоянии автомата защиты... Нормальное (рабочее) состояние контактов - замкнуто... То есть, при отключении любого автомата защиты контакты должны разомкнуться...
Тут откуда посмотришь, оттуда и нормальное состояние получишь...
Старый стал, да и на гуру никогда не тянул... ))