Уважаемые! При изменении скорости с терминала (INV_16:00281) Скорость передаеться, но не сохраняеться в памяти (едем до перезагрузки инвертора (система безопасности и тд)) но если пройтись и пожамкать ентер скорость инвертором запоминаеться и все отличненько. Вопрос куда копать? параметры : B1-01 0: Цифровая панель управления B1-08 1: Включено B1-17 1: Команда "Ход" B2-03 0,02 B3-02 150 C4-01 1,60 C4-02 300 C6-01 1: Обычная нагрузка C6-02 2: Несущая частота 5,0 кГц D1-01 24,00 D1-02 100,00 D1-05 50,00 D3-04 0,0 D4-01 1: Включено D4-08 0,0 D4-12 0,50 E1-04 100,0 E1-06 55,0 E1-07 1,5 E1-08 12,0 E1-09 1,5 E3-08 12,0 F6-35 99 F6-36 6: 500 кбит/с F6-41 0: 93,75 кбит/с F6-50 63 F6-51 3: Регулируемый по сети F6-52 0 F6-53 0 H1-03 3: Команда ступенч. переключения скорости 1 H1-04 4: Команда ступенч. переключения скорости 2 H1-05 5: Команда ступенч. переключения скорости 3 H1-06 A: Приостановка разгона/торможения H2-01 6: Готовность привода H2-02 4: Обнаружение частоты (FOUT) 1 H3-10 F: Не использ. H5-01 11 H5-04 1: Торможение выбегом H5-05 0: Отключено H5-06 10 H5-11 1: Сразу после редактирования параметров
|