 Заголовок сообщения: V1000 memobus
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 12:50 
Не в сети

Регистрация: Чт май 24, 2018 16:45
Сообщения: 29
Уважаемые!
При изменении скорости с терминала (INV_16:00281) Скорость передаеться, но не сохраняеться в памяти (едем до перезагрузки инвертора (система безопасности и тд)) но если пройтись и пожамкать ентер скорость инвертором запоминаеться и все отличненько. Вопрос куда копать?
параметры :
B1-01 0: Цифровая панель управления
B1-08 1: Включено
B1-17 1: Команда "Ход"
B2-03 0,02
B3-02 150
C4-01 1,60
C4-02 300
C6-01 1: Обычная нагрузка
C6-02 2: Несущая частота 5,0 кГц
D1-01 24,00
D1-02 100,00
D1-05 50,00
D3-04 0,0
D4-01 1: Включено
D4-08 0,0
D4-12 0,50
E1-04 100,0
E1-06 55,0
E1-07 1,5
E1-08 12,0
E1-09 1,5
E3-08 12,0
F6-35 99
F6-36 6: 500 кбит/с
F6-41 0: 93,75 кбит/с
F6-50 63
F6-51 3: Регулируемый по сети
F6-52 0
F6-53 0
H1-03 3: Команда ступенч. переключения скорости 1
H1-04 4: Команда ступенч. переключения скорости 2
H1-05 5: Команда ступенч. переключения скорости 3
H1-06 A: Приостановка разгона/торможения
H2-01 6: Готовность привода
H2-02 4: Обнаружение частоты (FOUT) 1
H3-10 F: Не использ.
H5-01 11
H5-04 1: Торможение выбегом
H5-05 0: Отключено
H5-06 10
H5-11 1: Сразу после редактирования параметров


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 memobus
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 14:46 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
B1-01 0: Цифровая панель управления
Так если у вас задание через последовательный порт, то и параметр
B1-01 нужно выставить на 2.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 memobus
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 15:04 
Не в сети

Регистрация: Чт май 24, 2018 16:45
Сообщения: 29
Я с терминала пишу в d1-02. Если b1-01 ставить 2 тогда чп ставит скорость 0 и ехать не хочет от слова совсем...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 memobus
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2020 17:37 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Так и должно быть, вроде чтобы флешку не затереть
Т.е. после изменения параметров, нужно подать команду "Enter" (должна быть в инструкции)
или изменить параметр H5-11.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: V1000 memobus
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2020 09:07 
Не в сети

Регистрация: Чт май 24, 2018 16:45
Сообщения: 29
Тогда без макросов никак?


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 8