 Заголовок сообщения: Связать CP1L и несколько SIGMA ll по RS422
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 18:19 
Не в сети

Регистрация: Чт апр 17, 2008 12:58
Сообщения: 8
Откуда: Коломна - Москва
приветствую коллеги.
может кто сталкивался с моей проблемой или есть идеи по её решению.

есть голова CP1L в нее воткнута CIF11 (422/485) в первый слот
стоит задача прицепить по 422 несколько приводов Сигма2 для чтения/записи параметров, перемнных и считывания ошибок. всё

скачиваю SGDH PC communication format.pdf
http://cpu13.ru/download/file.php?mode=view&id=114

хочу подключить пока один привод.
делаю кабель согласно приведенному в тексте двумя парами проводов, линию 0V не использую. перемычку ставлю, т.к. привод первый и он же последний.
доп питание +5В не использую
Рисунок

конфигурирую порт 7, 1, E
Рисунок

использую FB для чтения параметра из Омроновской библиотеки
Рисунок

как вы можете догадатся ничего не просходит :D
возвращается ошибка
где я мог ошибится и на что обратить внимание???
заранее благодарен


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связать CP1L и несколько SIGMA ll по RS422
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 01:06 
Не в сети

Регистрация: Чт апр 17, 2008 12:58
Сообщения: 8
Откуда: Коломна - Москва
а все понял. для CP1L эти блоки не работают


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связать CP1L и несколько SIGMA ll по RS422
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 09:25 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Возможно стоит ещё раз попробовать,
связь построена на команде CMND Sends an FINS command and receives the response.
и она дружит с твоим контроллером
FB только немного подправить нужно, в нём по адресу модуля SCU и номеру порта на модуле вычисляется адрес порта в контроллере для контрольного слова CMND
т.е. нужно массив Control_Data набить ручками под конкренный контроллер и порт.
CP1H or CP1L M (30 or 40 I/O points) CPU Unit Serial Communications Option Board Ports
Port 1
FD hex (253 decimal)
Port 2
FC hex (252 decimal)

для CP1L L (14 or 20 I/O points) CPU Unit Serial Communications Option Board Port
Port 1
FC hex (252 decimal)

ну и режим порта должен быть Serial Gateway а не RS-232

Отпишись по результатам.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связать CP1L и несколько SIGMA ll по RS422
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 20:23 
Не в сети

Регистрация: Чт апр 17, 2008 12:58
Сообщения: 8
Откуда: Коломна - Москва
Олег, благодарю за помощь. все получилось


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 4 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3