DEFO писал(а):
Вы пробуете H5-04 =0 ,а если попробовать другие значения по 1-2-3 на ошибку связи , по умолчанию =3 работает правильно по ошибке или нет ???
После изменения значения этого параметра инвертор перезапускали ???
Ну и H5-05=1 еще раз проверить или регистр 0429h посмотреть истинное значение.
Да, перезапускал. Изменение значения H5-04 не влияет и не приводит к возникновению CE error.
DEFO писал(а):
Ну и H5-05=1 еще раз проверить или регистр 0429h посмотреть истинное значение.
Да, 1 считывается
Таким образом ошибка CE error фиксируется один раз при включении частотника, когда нет запросов по Modbus. Далее, при наличии связи по шине, CE error пропадает (связь восстанавливается), но затем, при обрыве связи, CE error уже не фиксируется.