Автор:  Yur [ Пн окт 13, 2008 09:56 ]
Заголовок сообщения:  авария F00

Люди добрыя!!! поможите :(

инвертор V7 при включении сразу выдает аварию F00
описание по мануалу:
В течение 5 с после
включения питания инвертор
не смог установить связь
с Цифровой панелью
управления.

панель рабочая, что еще может быть?? неужели инвертору хана?

Автор:  Олег [ Пн окт 13, 2008 18:00 ]
Заголовок сообщения: 

Странно, если видишь ошибку значит всё в норме, проверь параметр n010, должен быть 0, т.е. этому инвертору вообще должно быть по барабану есть панель или нет, но если скорость задаётся потенциометром на панельке или пуск-стоп с панельки, вполне возможна такая авария, как вариант применить другое задание частоты (например "Задание частоты 1" тогда частоту можно будет менять клавишами на панельке) и ввод команд на запуск и останов сделать через входа инвертора.

Автор:  Yur [ Вт окт 14, 2008 13:43 ]
Заголовок сообщения: 

да уж, похоже сдохла железяка.
на панели-авария. на инверторе тоже горит светодиод аварии.
на внешние раздражители тело не реагирует...

Автор:  jeka [ Пт окт 24, 2008 19:41 ]
Заголовок сообщения: 

Очень интересно узнать что предшествовало выходу из строя агрегата? Отпишите, если не трудно и о заключении эксперта сервисцентра.

Будем накапливать статистику причин выходов из строя приводов Омрон. ))

Автор:  Yur [ Пн окт 27, 2008 09:42 ]
Заголовок сообщения: 

выходу из строя агрегата предшествовала его нормальная работа.
т.е. выключили нормальный, а вот включить уже не смогли.
в серфис отдавать его не буду, проще новый купить, что вобщем уже и сделал.
попробую еще подключиться по проводам через преобразователь 422\232.
но как-то не верится в результат

а как накопление статистики продвигается? по опыту омроновские частотники достаточно надежны, у меня за 4 года работы - это первый (из более чем 200)

Автор:  jeka [ Вт окт 28, 2008 11:47 ]
Заголовок сообщения: 

Накопление статистики - это уже тема другая, наверно.
За 5,5 лет эксплуатации разных преобразователей частоты Omron показал себя не плохо.
Два выхода из строя было за этот период:
- КЗ в цепи постоянного тока - попадание постороннего предмета внутрь корпуса, как следствие сгорел диодный мостик (мышка! решила себе домик обустроить) 15кВт;
- пробой выходных транзисторов и перегоревший предохранитель в постоянке вследствие КЗ на выходе ПЧ, монтажники на Выход подали 380В, несколько раз выпадала ОС, пока не сгорел предохранитель (45кВт).

Ну и в Ракурсе видел один 30кВт, тоже с последствиями человеческого фактора, взорваны варисторы были, судя по всему перенапряжение на Входе было.

Автор:  Yur [ Вт окт 28, 2008 18:46 ]
Заголовок сообщения: 

jeka писал(а):
Ну и в Ракурсе видел один 30кВт, тоже с последствиями человеческого фактора, взорваны варисторы были, судя по всему перенапряжение на Входе было.

точно, я так по ашипке воткнул 220-вольтовый в 380.
классный барабум получился, так что омронами можно поезда под откос пускать :D